взлет сп4 и ошибка 39
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: взлет сп4 и ошибка 39 (Прочитано 9617 раз)
TSKB
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
взлет сп4 и ошибка 39
«
:
04.12.2019, 13:16:50 »
Всем добра!!
такая проблема, при попытке подключится к вычислителю ТСРВ-042 получаю ошибку 39 "закончился тайм-аут ожидания". Понятно что нет связи с прибором, но куда копать?? Настройки в проге и на вычислители одинаковые.
39.png
(136.61 Кб, 1600x900 - просмотрено 1485 раз.)
найстройки.png
(144.48 Кб, 1600x900 - просмотрено 1488 раз.)
ошибка 39.png
(127.97 Кб, 1600x900 - просмотрено 1439 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:взлет сп4 и ошибка 39
«
Ответ #1 :
04.12.2019, 14:13:22 »
Так скорость то какая у прибора?
9600 или 19200, определитесь.
Еще бы на адрес прибора бы посмотрел.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:взлет сп4 и ошибка 39
«
Ответ #2 :
04.12.2019, 15:44:26 »
Здравствуйте.
Прибор подключен по RS485? Если да, то:
1. Определиться со скоростью;
2. Определиться с сетевым адресом прибора;
3. Проверить связь;
4. Если не успех, то поменять местами A и B.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
TSKB
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:взлет сп4 и ошибка 39
«
Ответ #3 :
05.12.2019, 09:57:44 »
скорость 9600 (использовал 19200 в качестве эксперимента).
адрес прибора - 1 (выставлено на вычислителе и программе).
переходник usb-rs485, рабочий. производитель - болид (увы, другого под рукой нет).
Цитата: Иван Кривокора от 04.12.2019, 15:44:26
4. Если не успех, то поменять местами A и B.
подключаю как написано на приборе. пробовал к обоим выходам rs485/
попробую поменять местами
Записан
TSKB
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:взлет сп4 и ошибка 39
«
Ответ #4 :
05.12.2019, 11:17:58 »
2 дня плясок с бубном что бы поменять А и В местами.....
спасибо за помощь, помогло!!
Записан
Anders174
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
Re:взлет сп4 и ошибка 39
«
Ответ #5 :
17.02.2022, 13:57:24 »
Доброго дня.
у меня подобная проблема с ошибкой 39
подключаю модем Teleofis WRX кабелем к DB9, всё работает, данные передаются
но стоит подключиться к разъёму ХР7, ошибка 39
не совсем понимаю почему данные перестают передаваться
может кто что подскажет?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:взлет сп4 и ошибка 39
«
Ответ #6 :
17.02.2022, 15:52:13 »
Здравствуйте.
Меня зовут Кривокора Иван. Я ведущий тестировщик в проекте Взлет СП.
Ваш вопрос относится к особенностям конфигурации интерфейсов обмена модема Teleofis WRX и тепловычислителя ТСРВ-042. Что не совсем в области ответственности информационно-измерительной системы Взлет СП.
Тем не менее, мы можем попробовать помочь вам. Для этого необходима максимально подробная информация: каким кабелем вы подключаете модем к прибору; какой кабель с какой распиновкой вы сделали для разъёма XP7; зачем вы пытаетесь подключаться к двум интерфейсам прибора ТСРВ-042 (к сведению, у разъёма RS232 на лице прибора и у RS232 на XP7 один UART, то есть невозможно организовать параллельный обмен данными через эти разъёмы).
С уважением, Кривокора Иван
Записан
Anders174
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
Re:взлет сп4 и ошибка 39
«
Ответ #7 :
18.02.2022, 07:44:22 »
Здравствуйте Иван.
Используется только один разъём rs232, а не два
При использовании верхнего, не получается закрыть шкафчик, мешается торчащий разъём.
Подключал кабель самостоятельно распаянный (4 провода), но работает и с 3 проводами без 7-го пина RTS (2 RXD, 3 TXD, 5 GND, 7 RTS)
Распиновку брал из инструкции к ТСРВ-042
При подключении к верхнему разъёму все прекрасно работает, данные передаются
Но стоит переключить на ХР7, данные перестают передаваться (ошибка 39:закончился тайм-аут ожидания) распиновка сохранена, прямая
Пробовал менять местами пины 2 и 3, результат тот же, не работает
CC3E6726-9F35-4ED8-8336-A075E66B35F5.jpeg
(63.35 Кб, 750x290 - просмотрено 789 раз.)
7ADF45B8-9BEF-44B3-8826-58F546AAD9CB.jpeg
(198.93 Кб, 696x315 - просмотрено 703 раз.)
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.