15.01.2020, 17:13:24 »
Добрый день, после 31.12.19 нету архивов не на одном ТМК не подскажите куда капать нужно?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #1 :
15.01.2020, 19:33:30 »
Здравствуйте, Алексей.
Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #2 :
16.01.2020, 08:03:46 »
Цитата: Иван Кривокора от 15.01.2020, 19:33:30
Здравствуйте, Алексей.
Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".
С уважением,
Кривокора Иван
Иван, вот что нарыл по поводу архивов с 01.01.20г. на официальном сайте промприбор.
модели и номера сим карт отправлю на электронку перепроверьте лучше.
Информационное письмо по ремонту ТМК-Н снятых с производства.pdf
(1150.25 Кб - загружено 613 раз.)
Записан
Работник
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 96
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #3 :
16.01.2020, 10:31:28 »
Возникла та же проблема с ТМК-Н12. Показания пробовал снимать другой программой. Выход только отправить на завод в ремонт
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #4 :
21.01.2020, 16:33:09 »
Цитата: Иван Кривокора от 15.01.2020, 19:33:30
Здравствуйте, Алексей.
Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".
С уважением,
Кривокора Иван
Иван, через другое ПО снимается показания. через родную ПО не снимается показания.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #5 :
22.01.2020, 16:44:56 »
Цитата: Иван Кривокора от 15.01.2020, 19:33:30
Здравствуйте, Алексей.
Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".
С уважением,
Кривокора Иван
ПО данному вопросу нету не каких новостей?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #6 :
27.01.2020, 19:00:58 »
Цитата: Иван Кривокора от 15.01.2020, 19:33:30
Здравствуйте, Алексей.
Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".
С уважением,
Кривокора Иван
Мне кто нибудь ответит на данный вопрос.......
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #7 :
28.01.2020, 10:06:04 »
Здравствуйте!
Мы отправили запрос производителю с просьбой предоставить обновленный протокол обмена. Ответа, на сколько я осведомлен, пока не было. Кроме того, нам понадобятся обновленные приборы, чтобы проверить работу Взлет СП с ними.
У Вас есть такие приборы (с новой прошивкой)?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #8 :
28.01.2020, 12:19:27 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 28.01.2020, 10:06:04
Здравствуйте!
Мы отправили запрос производителю с просьбой предоставить обновленный протокол обмена. Ответа, на сколько я осведомлен, пока не было. Кроме того, нам понадобятся обновленные приборы, чтобы проверить работу Взлет СП с ними.
У Вас есть такие приборы (с новой прошивкой)?
Пока что нет прибора с (с новой прошивкой), как будет я напишу вам.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #9 :
28.01.2020, 17:05:28 »
Здравствуйте, Алексей.
Давайте я в первую очередь объясню, почему у ТМК вышел такой казус с архивами за 2020 год.
Согласно протоколу обмена этих приборов, дата суточной записи размещена в двух байтах:
1 - Дата сут. записи (.5-.0 –>день bcd, .7 -> .4 года bcd, .6 -> .0 года bcd)
2 - Дата сут. записи (.4-.0 –>месяц bcd, .7 -.5-> .3-.1 года bcd)
Видно, что на год выделено пять битов. Число 19 в формате BCD занимает 5 битов. Угадаете, сколько битов занимает число 20 в формате BCD? Правильно, 6 битов - 100000. В результате прибор архивирует суточные архивы с годом 0 (пять битов 00000). Ниже лог чтения суточной записи, закрытой 27 января 2020 года:
[DEBUG] 16:09:37.186 Session 2. Посылаем запрос: 0152000001C8B8
[DEBUG] 16:09:38.946 Session 2. Обработка данных: 0152310C27011DB30000F8100000A63E00873E00F103000000000000003E031F02C901000050A0057000442D36000808040007E97DAC
01 52 000001C8B8
01 52 31 0C 2701 1DB30000F8100000A63E00873E00F103000000000000003E031F02C901000050A0057000442D360008080400 07E9 7DAC
2701
00 100111 000 00001
Алексей, я не представляю, как другое ПО, о котором вы толковали выше, снимает архивы, но для нас согласно протоколу обмена этих приборов - это архивы за год 0.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:ТМК-Н2-Н5
«
Ответ #10 :
29.01.2020, 08:37:54 »
Цитата: Иван Кривокора от 28.01.2020, 17:05:28
Здравствуйте, Алексей.
Давайте я в первую очередь объясню, почему у ТМК вышел такой казус с архивами за 2020 год.
Согласно протоколу обмена этих приборов, дата суточной записи размещена в двух байтах:
1 - Дата сут. записи (.5-.0 –>день bcd, .7 -> .4 года bcd, .6 -> .0 года bcd)
2 - Дата сут. записи (.4-.0 –>месяц bcd, .7 -.5-> .3-.1 года bcd)
Видно, что на год выделено пять битов. Число 19 в формате BCD занимает 5 битов. Угадаете, сколько битов занимает число 20 в формате BCD? Правильно, 6 битов - 100000. В результате прибор архивирует суточные архивы с годом 0 (пять битов 00000). Ниже лог чтения суточной записи, закрытой 27 января 2020 года:
[DEBUG] 16:09:37.186 Session 2. Посылаем запрос: 0152000001C8B8
[DEBUG] 16:09:38.946 Session 2. Обработка данных: 0152310C27011DB30000F8100000A63E00873E00F103000000000000003E031F02C901000050A0057000442D36000808040007E97DAC
01 52 000001C8B8
01 52 31 0C 2701 1DB30000F8100000A63E00873E00F103000000000000003E031F02C901000050A0057000442D360008080400 07E9 7DAC
2701
00 100111 000 00001
Алексей, я не представляю, как другое ПО, о котором вы толковали выше, снимает архивы, но для нас согласно протоколу обмена этих приборов - это архивы за год 0.
С уважением,
Кривокора Иван
Доброе утро, иван я вам в личку напишу через какое ПО снимаеться за 20 год ТМК 1-2-3-12-13
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.