Тема: Драйвера для USB 2.0 (Прочитано 17640 раз)
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Драйвера для USB 2.0
«
:
31.01.2020, 10:45:58 »
Здравствуйте! Возникла проблема с АСДВ-020. Я скачал с сайта и установил архив ВЗЛЁТ СП 4 с СУБД. Установил все программы и драйвера, что были в архиве, однако при подключении самого АСДВ к ПК, винда пишет, что не может найти драйвера на данное устройство, в диспетчере устройств АС отображается как "USB-2.0", и сколько бы я ни искал на него драйвера, так и не нашёл. Сама программа-конфигуратор работает, но не видит ни одного ком порта.
Где можно скачать необходимый драйвер, и может ли эта ошибка быть из-за неисправности самого прибора, так как он просто лежал несколько лет в сейфе? Индикация прибора нормальная - при длительном нажатии загорается индикатор "компьютер", можно переключаться между драйверами, проверка памяти показывает один занятый слот.
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #1 :
31.01.2020, 10:53:50 »
Здравствуйте.
АСДВ-020 не требует установки драйверов, тк на выходе имеет обычный последовательный интерфейс RS232.
Пусть вас не смущает, что на самом устройстве USB вход, он используется просто как разъем и нужно использовать кабель входящий в комплекте с устройством.
Записан
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #2 :
31.01.2020, 11:08:43 »
Я использую. Однако, даже программа не может определить ком порт, я попросту не могу подключить устройство к программе.
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #3 :
31.01.2020, 11:24:40 »
Какой вы используете преобразователь USB-RS232?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #4 :
31.01.2020, 11:56:38 »
Здравствуйте!
АСДВ-020 подключается к компьютеру по интерфейсу RS232 (COM-порт), это порт с 9 контактами (см. фото).
Есть ли этот такой порт в Вашем ПК?
Если нет, то подключить АСДВ к ПК не удастся. Необходим либо ПК с этим портом, либо дополнительно конверт USB-RS232.
serial-port-image.jpg
(20.32 Кб, 320x180 - просмотрено 1301 раз.)
Записан
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #5 :
31.01.2020, 12:05:33 »
Вместе с прибором идут два провода. Один, чёрный, на фото свеху, подключается к прибору. Второй - зелёный, является ли он конвертером, или его нужно докупать отдельно? Разъёма rs-232 на компьютере попросту нет.
Фото 1:
https://ibb.co/ySMRKPD
Фото 2:
https://ibb.co/gjxmKHg
Записан
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #6 :
31.01.2020, 12:42:05 »
Чёрный провод - стандартный. На зелёном нет никаких маркировок, кроме надписи "340".
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #7 :
31.01.2020, 13:16:21 »
Вот тот что зеленый, и есть конвертер USB-RS232, но к сожалению, это один из самых простых конвертеров ("слишком дешевый"), он не справится с АСДВ, т.к. он использует большую скорость передачи данных.
Записан
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #8 :
31.01.2020, 13:20:41 »
А вы можете подсказать, какой конвертер лучше купить?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #9 :
31.01.2020, 13:33:01 »
Есть нашего производства конвертер, но к нему именно со АСДВ, нужен еще переходник кросс папа-папа, который Вы скорее всего будете долго искать.
Лучше - Moxa, они нас никогда не подводили.
Есть и другие, но личного опыта больше не было.
Записан
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #10 :
31.01.2020, 13:36:03 »
Большое спасибо.
Записан
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #11 :
19.02.2020, 08:14:59 »
У меня появился ещё один вопрос: Я так понимаю, что для подключения к ПК подходят те же самые переходники, о которых вы говорили?
Записан
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #12 :
19.02.2020, 08:16:12 »
К ПК - то есть напрямую от ТСРВ-034 к компьютеру, без АСДВ.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #13 :
19.02.2020, 08:38:12 »
Да. Для подключения прибора к ПК нужен последовательный RS-232 порт (COM-порт).
Когда на ПК нет своего RS-232, его можно заменить конвертером интерфейсов USB <-> RS-232 (USB-COM).
Конвертер подключаете к ПК по USB и в Вашем ПК после автоматической установки драйверов появится виртуальный COM-порт, через который Вы уже и будете опрашивать прибор.
При покупке конвертера Moxa, потребуется еще купить нуль-модемный кабель DB9 для подключения конвертера к прибору, полный нуль-модемный кабель стоит не дорого, в районе 100 р.
Схема проста: ПК (USB) <-> (USB) конвертер (RS-232) <-> (RS-232) прибор.
Записан
ЦО УКС и МП АКМО
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Драйвера для USB 2.0
«
Ответ #14 :
19.02.2020, 08:45:33 »
UPort 1110 сгодится?
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.