Добрый день.
Имеется система, состоящая из 6 расходомеров Взлет ЭМ Профи и адаптера АСЕВ-040. Адаптер опрашивается с диспетчерского компьютера OPC-сервером ВзлетСП через Wi-Fi мост.
За неделю дважды случалось так, что у адаптера сбрасывались в ноль сетевые настройки и диспетчерский компьютер соответственно переставал получать данные. Адаптеров в наличии 2шт. На одном сбрасываются настройки, меняем на второй предварительно настроенный, настраиваем первый и так по кругу.
В чем может быть проблема? Какую информацию предоставить, чтобы помочь разобраться?
Версия ядра прибора: 88.01.04.00, выпуск 27.
Записан
BOBAH4EGG
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
«
Ответ #1 :
23.06.2021, 09:31:00 »
Добавлю немного информации.
По мере выпуска обновлений СП4 регулярно прошивали АСЕВ-040 свежими прошивками. На какой-то из версий сброс настроек прекратился. В данный момент установлена версия ядра прибора: 88.01.04.00, выпуск 37.
Но тем не менее, периодически прибор перестает отвечать на запросы по Ethernet, помогает простая перезагрузка ( на фоне этого заколхозили пару реле времени, чтобы раз в сутки перезагружать адаптер).
В работе постоянно два адаптера, к одному подключен один расходомер Взлет ЭМ Профи, к другому - шесть. Зависает тот, к которому подключено шесть. Другой адаптер не зависал ни разу. Скорость обмена с расходомерами на обоих адаптерах 9600, период опроса 0 мин, т.к. помимо общего расхода воды передается и текущий расход.
Может бы где-то переполняется какой-либо счетчик опросов или что-то подобное?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
«
Ответ #2 :
23.06.2021, 10:32:26 »
Здравствуйте!
Действительно, ранее проводились работы по решению проблемы сброса настроек у АСЕВ-040.
Что касается зависаний, то могу Вас заверить, что мы наверняка в ближайших версиях встроенного ПО адаптера сделаем доработки, в том числе и для его ежедневной перезагрузки.
Записан
BOBAH4EGG
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
«
Ответ #3 :
02.07.2021, 10:19:27 »
Добрый день.
Только написал о том, что сброс настроек прекратился. Как спустя неделю все повторилось.
Считал лог с преобразователя, не знаю поможет ли он чем-нибудь.
АСЕВ-040.txt
(2.46 Кб - загружено 652 раз.)
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
«
Ответ #4 :
02.07.2021, 11:30:47 »
Этой истории со слётом настроек на 040-ых не 1-ый (и даже не 5-ый) год уже. Может стоять годами, а потом вдруг слететь. А может и более-менее регулярно. Поскольку у нас их несколько больше 2-х штук, мягко говоря - я знаю, о чём говорю.
Могу только предположить, что происходит это с приходом какой-то помехи по питанию.
Записан
BOBAH4EGG
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
«
Ответ #5 :
03.07.2021, 06:06:26 »
С трудом представляю помеху способную пролететь через ИБП и БП на 24В.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
«
Ответ #6 :
07.07.2021, 10:26:16 »
Цитата: BOBAH4EGG от 02.07.2021, 10:19:27
Добрый день.
Только написал о том, что сброс настроек прекратился. Как спустя неделю все повторилось.
Считал лог с преобразователя, не знаю поможет ли он чем-нибудь.
Понял. Будем дальше изучать вопрос.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.