milver
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
:
21.02.2020, 08:16:23 »
Добрый день, может кто сталкивался, имеется тепловычислитель ТСРВ-024М, по витой паре он подключается по 485 интерфейсу к оборудованию MOXA Nport 5430, в настройках стоит режим:
TCP Server mode
Порт на который приходит устройство
Бодрейт 19200
Data bits 8
Stop bits 1
Parity none
Flow control: RTS/CTS
FIFO enabled
Interface rs-485 2-wire
На тепловычислителе настройки:
[НастройкаСвязи_Дополнительно]
ВключениеТранзита = Выкл.
КоличествоЗвонков = 3
УправлениеRS232 = Однонап.
ТипСоединения = Прямое
ТипПротоколаModBus = ASCII
СквознойРежим = Выкл.
[НастройкаСвязи_]
CетевойАдресУстройстваВторичника = 1
ЗадержкаОтветаПрибораВторичника = 50
CкоростьОбменапоRS232Вторичника = 19200
Суть проблемы в том что не удаётся с рабочего места через ПО Альфацентра опросить прибор, в альфацентре настроен.
Витая пара не экранирована, провод прозванивали, работает, если кто сталкивался с похожим, подскажите что можно сделать чтобы решить вопрос.
Спасибо
Записан
milver
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #1 :
21.02.2020, 08:17:56 »
По протоколу Modbus к тепловычислителю подключается, но это непосредственно если стоять рядом с прибором, что можно сделать чтобы он по 485 интерфейсу работал?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #2 :
21.02.2020, 09:05:26 »
Здравствуйте!
Отключите на Moxa контроль потока, у Вас он сейчас включен: Flow control: RTS/CTS.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #3 :
21.02.2020, 09:24:01 »
Цитата: milver от 21.02.2020, 08:17:56
По протоколу Modbus к тепловычислителю подключается, но это непосредственно если стоять рядом с прибором, что можно сделать чтобы он по 485 интерфейсу работал?
Насчет RTS/CTS уже сказали. Сами посудите - какие RTS/CTS на двухпроводной линии?
TCP Server mode - тут от софта на клиентской стороне зависит, конечно.
Real COM Mode не пробовали?
И лучше Modbas RTU, конечно.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #4 :
21.02.2020, 09:33:07 »
Извините. Утро оно такое, читаешь, но не видишь что там, 232 или 485 )))
Записан
milver
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #5 :
21.02.2020, 10:10:27 »
Цитата: I_m от 21.02.2020, 09:24:01
Цитата: milver от 21.02.2020, 08:17:56
По протоколу Modbus к тепловычислителю подключается, но это непосредственно если стоять рядом с прибором, что можно сделать чтобы он по 485 интерфейсу работал?
Насчет RTS/CTS уже сказали. Сами посудите - какие RTS/CTS на двухпроводной линии?
TCP Server mode - тут от софта на клиентской стороне зависит, конечно.
Real COM Mode не пробовали?
И лучше Modbas RTU, конечно.
Спасибо попробую, по поводу контроля, я не могу вам тут дать чёткого ответа, я в этой области совсем зелёный ещё, пытаюсь освоиться, спасибо за информацию, real com mode позволит по витой паре подключиться? и Modbus RTU если подскажете, как поставить вместо ASCII буду благодарен
Записан
milver
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #6 :
21.02.2020, 10:22:43 »
Цитата: I_m от 21.02.2020, 09:24:01
Цитата: milver от 21.02.2020, 08:17:56
По протоколу Modbus к тепловычислителю подключается, но это непосредственно если стоять рядом с прибором, что можно сделать чтобы он по 485 интерфейсу работал?
Насчет RTS/CTS уже сказали. Сами посудите - какие RTS/CTS на двухпроводной линии?
TCP Server mode - тут от софта на клиентской стороне зависит, конечно.
Real COM Mode не пробовали?
И лучше Modbas RTU, конечно.
При TCP Server mode выдает ошибку 320
При Real COM mode 102
Но, эти ошибки выдаются в Альфацентр коммуникатор.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #7 :
21.02.2020, 13:17:27 »
Здравствуйте.
Я, конечно, прошу прощения за озвучивание столь очевидных вещей, но вы A и B местами меняли в рамках эксперимента? A и B на взлетовском оборудовании может не соответствовать A и B на оборудовании других производителей.
И, как вам выше верно посоветовали, лучше включить режим Modbus RTU. Сомневаюсь, что в используемом вами софте реализована поддержка Modbus ASCII. Это нужно сделать в первую очередь.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #8 :
21.02.2020, 13:36:20 »
Цитата: milver от 21.02.2020, 10:22:43
При TCP Server mode выдает ошибку 320
При Real COM mode 102
Но, эти ошибки выдаются в Альфацентр коммуникатор.
Раз Вы пользуетесь этим софтом, то и посмотрите в его документации - что означают эти ошибки.
Думаю, что там же есть рекомендации для выбора режима портов Moxa Nport (real com или tcp server).
Про А и B Иван выше совершенно верно сказал - самое очевидное не всегда первым в голову приходит
Записан
milver
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #9 :
10.03.2020, 09:09:59 »
А не подскажите ещё такой вопрос, приборы взлёта ТСРВ-027, 024м могут работать с АЛЬФАцентром?
Из описание на сайте Альфацентра указано что могут, хотелось бы понять как именно они друг с другом работают
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #10 :
11.03.2020, 07:56:40 »
У каждого прибора должен быть свой уникальный сетевой адрес в сети (1, 2, 3 и т.д.).
Приборы объединенные по RS-485 друг с другом никак не взаимодействуют, они всего лишь ведомые устройства, их задача отвечать на запросы, и отвечают они только на те запросы от ведущего устройства (ПК, модем и т.п.) в которых их сетевой адрес совпал с адресом в запросе, т.е. на запрос к прибору с адресом 1 будет отвечать только прибор с этим адресом, остальные будут молчать.
Записан
milver
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #11 :
11.03.2020, 10:29:34 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2020, 07:56:40
У каждого прибора должен быть свой уникальный сетевой адрес в сети (1, 2, 3 и т.д.).
Приборы объединенные по RS-485 друг с другом никак не взаимодействуют, они всего лишь ведомые устройства, их задача отвечать на запросы, и отвечают они только на те запросы от ведущего устройства (ПК, модем и т.п.) в которых их сетевой адрес совпал с адресом в запросе, т.е. на запрос к прибору с адресом 1 будет отвечать только прибор с этим адресом, остальные будут молчать.
Правильно ли я вас понимаю что под адресом вы имеет ввиду IP-адрес?
Я к чему интересуюсь, например на работе имеется асинхронный сервер который сделан на оборудовании MOXA, прибор имеет адрес, к самому NPort подключиться возможность есть, но загвоздка в том, что опрос через Альфацентр не у всех удаётся провести, например показания не выводят, интересуюсь я с той целью чтобы понять на что стоит обращать внимание у приборов Взлёта, чтобы исключать возможности неполадок с ними.
По поводу соединения, связь есть, но данных нет.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #12 :
11.03.2020, 10:38:29 »
Нет, я не про IP-адрес, а про
Modbus-адрес
прибора.
Подавляющее большинство приборов Взлет (за исключением очень старых приборов) общаются именно на протоколе Modbus.
Ethernet конвертер может быть один, а приборов к нему подключенных по RS-485 может быть несколько, у каждого их них должен быть свой уникальный
Modbus-адрес
.
Записан
milver
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #13 :
11.03.2020, 13:00:25 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2020, 10:38:29
Нет, я не про IP-адрес, а про
Modbus-адрес
прибора.
Подавляющее большинство приборов Взлет (за исключением очень старых приборов) общаются именно на протоколе Modbus.
Ethernet конвертер может быть один, а приборов к нему подключенных по RS-485 может быть несколько, у каждого их них должен быть свой уникальный
Modbus-адрес
.
А как можно проверить какой Modbus адрес у прибора? Если не ошибаюсь, то почему т о связной номер у всех 1 был, может его тоже стоит на разные менять
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
«
Ответ #14 :
11.03.2020, 13:26:23 »
В меню самого прибора в настройках Вы можете все найти. РЭ к прибору всегда в помощь.
Адрес по умолчанию у наших приборов 1, это нормально.
Разные адреса нужны
только тогда, когда несколько приборов соединены между собой
, по RS-485, не стоит их менять, если у Вас к каждому адаптеру/конвертеру подключен только один прибор.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.