Взлет ППД, неисправности
«
:
20.04.2020, 16:32:32 »
Доброго времени суток.
После перезагрузки Взлета с ИВК101 приборы между собой перестали конектится по 485. По просмотрщику коже не находит, получается плата расходомера умерла окончательно или можно что то с ней сделать? (прибор работал 6-8 лет).
И по другой плате Взлет ППД, отсутствует мгновенный расход, ЧЭ рабочей. По просмотрщику ошибки "Зашкал по вых. сигналу" и "Ошибка сигнала". Что о можно с этим сделать?
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #1 :
20.04.2020, 16:56:20 »
Цитировать
После перезагрузки Взлета с ИВК101 приборы между собой перестали конектится по 485. По просмотрщику коже не находит, получается плата расходомера умерла окончательно или можно что то с ней сделать? (прибор работал 6-8 лет).
И по другой плате Взлет ППД, отсутствует мгновенный расход, ЧЭ рабочей. По просмотрщику ошибки "Зашкал по вых. сигналу" и "Ошибка сигнала". Что о можно с этим сделать?
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #2 :
20.04.2020, 16:59:42 »
У вас ИВК-101, который подключен к расходомерам ППД. Сколько ППД подключено к ИВК-101? Просмотщик подключали к ИВК-101 или к ППД?
Записан
MaksimM
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #3 :
20.04.2020, 17:28:38 »
Проблема не в адресе расходомера. К просмоторщику сам расходомер подключал.
Записан
MaksimM
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #4 :
20.04.2020, 17:35:01 »
Проблема именно в плате Взлета ППД, причем это не единичный случай.
В документациях ничего не нашел, с перемычками экспериментировал, тут на форуме вычитал, что настройки до заводских можно скинуть. Ничего не помогает.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #5 :
20.04.2020, 19:10:51 »
Цитировать
Проблема именно в плате Взлета ППД, причем это не единичный случай.
В документациях ничего не нашел, с перемычками экспериментировал, тут на форуме вычитал, что настройки до заводских можно скинуть. Ничего не помогает.
Скинуть настройки на ППД касается, по-моему, параметров связи, т.е. установятся адрес 1, скорость 19200.
Цитировать
После перезагрузки Взлета с ИВК101 приборы между собой перестали конектится по 485.
Вот это поясните. пожалуйста, после какой перезагрузки?
Записан
MaksimM
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #6 :
22.04.2020, 15:24:29 »
[/quote]
Скинуть настройки на ППД касается, по-моему, параметров связи, т.е. установятся адрес 1, скорость 19200.
Цитировать
После перезагрузки Взлета с ИВК101 приборы между собой перестали конектится по 485.
Вот это поясните. пожалуйста, после какой перезагрузки?
[/quote]
Был обесточен шкаф автоматики, вместе с установленным в нем комплексом ИВК-Взлет, после включения связь ИВК со Взлетом пропала.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #7 :
23.04.2020, 12:10:13 »
Цитировать
после включения связь ИВК со Взлетом пропала.
Пропала связь между ПК, где установлен Взлет СП, и ИВК-101, верно?
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #8 :
23.04.2020, 15:44:58 »
Цитата: spa от 23.04.2020, 12:10:13
Цитировать
после включения связь ИВК со Взлетом пропала.
Пропала связь между ПК, где установлен Взлет СП, и ИВК-101, верно?
Нет, пропала видимо связь ИВК-101 с расходомером ППД, подключенным к нему.
MaksimM, вы непонятно пишите:
Цитировать
По просмотрщику коже не находит, получается плата расходомера умерла окончательно
Цитировать
Проблема не в адресе расходомера. К просмоторщику сам расходомер подключал
Так связаться с расходомером ППД с помощью монитора в просмотрщике с ПК удаётся или нет?
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #9 :
23.04.2020, 15:48:43 »
Цитата: MaksimM от 20.04.2020, 16:32:32
И по другой плате Взлет ППД, отсутствует мгновенный расход, ЧЭ рабочей. По просмотрщику ошибки "Зашкал по вых. сигналу" и "Ошибка сигнала". Что о можно с этим сделать?
Нужно проверить заземляющие "усы" расходомера, зашкал входного сигнала часто обусловлен отсутствием гальванического контакта расходомера с трубопроводом.
Записан
MaksimM
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #10 :
26.04.2020, 16:53:57 »
Пропала полностью связь ИВК с Взлетом ППД.
Родная плата от Взлета ППД с просмотрщиком тоже не определяется.
Поставил другую плату, ИВК видит, показания расхода отсутствуют. По просмотрщику ошибки "зашкал по вх. сигналу" и "ошибка сигнала"
Поставил третью плату, заведомо рабочую, все заработало. Связь с ИВК есть, мгновенный расход тоже.
Проблема в платах Взлета ППД.
Вопрос: Есть ли смысл как-то с ними заниматься, (ремонтировать через завод или своими силами).
Расходомеры работали больше 8 лет до момента отказа.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #11 :
26.04.2020, 23:20:05 »
На родной плате ППД делали это:сброс настроек связи ППД - при выключенном питании замкнуть контакты 4,5 разъёма XP2 (корпус типа 2) или разъема ХР1 (корпус типа 3). Включить питание, через 15 сек разомкнуть контакты и связаться с ППД, используя стандартные настройки связи:
Адрес 1
Скорость связи 19200
Записан
MaksimM
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #12 :
27.04.2020, 11:37:36 »
Цитата: spa от 26.04.2020, 23:20:05
На родной плате ППД делали это:сброс настроек связи ППД - при выключенном питании замкнуть контакты 4,5 разъёма XP2 (корпус типа 2) или разъема ХР1 (корпус типа 3). Включить питание, через 15 сек разомкнуть контакты и связаться с ППД, используя стандартные настройки связи:
Адрес 1
Скорость связи 19200
Я делал эту процедуру, не помогло.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Взлет ППД, неисправности
«
Ответ #13 :
27.04.2020, 12:28:18 »
Тогда в ремонт. Телефоны ремонтного отдела на сайте.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.