ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud. (Прочитано 8326 раз)
Bug32
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
«
:
02.07.2020, 13:37:21 »
Добрый день! Требуется связать два прибора ИВк-102П с облачным сервисом! Уже мучаюсь две недели и безрезультатно! ИВК показывает что пакет приходит и ответ отправляется, но данные не отображаются. Универсальным просмотрщиком и OPC сервером прибор удается связать с пк, а со шлюзом нет.
Дайте пожалуйста информацию по таймаутам всего сообщения и межсимвольного для связи по RS-485.
P.S. Ранее спрашивал про таймаут между символами и получил ответ, что это интервал, но в документации нашел , что это дополнительный интервал, так вот вопрос дополнительный к какой величини?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 719
Re:ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
«
Ответ #1 :
02.07.2020, 19:51:36 »
Здравствуйте.
Параметр "Интервал" у ИВК-102П - это величина межбайтового интервала / паузы на приёме. Межбайтовый интервал - это величина, определяющая максимальное время (паузу) между байтами одного пакета: если после получения очередного байта пауза превышает эту величину, то пакет считается завершенным, после чего можно приступать к его обработке.
На индикаторе прибора вы наблюдаете, что счетчики полученных сообщений (Rx), обработанных (Обр.) и ответов (Tx) увеличиваются? Если так, то, очевидно, ваш ИВК-102П не является проблемным звеном в цепи.
Пара ваших ИВК-102П находятся в сети RS485? Если да, то у них должны быть разные сетевые адреса.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Bug32
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
«
Ответ #2 :
03.07.2020, 09:21:04 »
Спасибо за ответ! На моем ИВК-102П нет счетчика обработанных пакетов, только RX, TX и Ош, и я не знаю посылает он ответ или ошибку. Есть ли возможность как-либо считать этот ответ с прибора? Да и приборы имеют разные адреса.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 719
Re:ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
«
Ответ #3 :
03.07.2020, 14:06:18 »
Здравствуйте.
Проверить цепочку "запрос - ответ" на линии RS485 вы можете следующим образом: включить в сеть RS485 компьютер и прослушивать линию.
С уважением,
Криовокора Иван
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
«
Ответ #4 :
03.07.2020, 14:07:43 »
Цитировать
только RX, TX и Ош, и я не знаю посылает он ответ или ошибку
Изменение RX означает, что ИВК получил запрос в свой адрес и приступил к обработке. Изменение Ош означает, что обработка завершилась ошибкой и в этом случае TX не изменяется, так как ИВК не будет отправлять никакого ответного пакета. Изменение TX означает, что обработка прошла без ошибок и был отправлен ответный пакет.
Записан
Bug32
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
«
Ответ #5 :
08.07.2020, 11:02:42 »
Цитата: Иван Кривокора от 03.07.2020, 14:06:18
Здравствуйте.
Проверить цепочку "запрос - ответ" на линии RS485 вы можете следующим образом: включить в сеть RS485 компьютер и прослушивать линию.
Добрый день!Я пробовал слушать линию, но вижу только запрос, ответ не получаю! (Ивк-102 имеет id 8, id 9 это эмулятор slave для теста) Да при отправке запроса на эмулятором все работает, и в облаке отображаются данные.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:ИВК-102П (RS-485) связь с шлюзом фирмы Овен, для доступа с Owencloud.
«
Ответ #6 :
09.07.2020, 19:11:17 »
Здравствуйте.
Задаётся межбайтовый интервал - дополнительный к стандартному интервалу Modbus RTU (3,5 символа).
Попробуйте послать ровно один запрос и проверьте увеличение счётчика Rx.
(При нажатии Ввод в этом окне счётчики сбрасываются.)
Если прибор получает больше одного запроса,
то это означает разрыв кадра,
нужно увеличить межбайтовый интервал.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.