09.10.2020, 19:08:23 »
Здравствуйте, возникла проблема с лайт м диаметр 20. Выдаёт ошибку выхода 1. В спт943 внесён вес импульса 0,00002 согласно паспорту на расходомер где коэффициент преобразования 50 имп на литр.
Записан
Drectu
Сервисмен
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 83
Re:Лайт м ошибка выхода 1
«
Ответ #1 :
12.10.2020, 04:36:22 »
А какой расход воды? и какая частота на выходе 1?
Записан
вал
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:Лайт м ошибка выхода 1
«
Ответ #2 :
12.10.2020, 13:45:10 »
8 м3 в час, частота 100 гц
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Лайт м ошибка выхода 1
«
Ответ #3 :
13.10.2020, 15:50:20 »
Цитата: вал от 12.10.2020, 13:45:10
8 м3 в час, частота 100 гц
Это по вычислителю? А Вы сможете подключиться к расходомеру через Универсальный просмотрщик? Здесь можно увидеть и вес импульса и частоту и расход.
Записан
вал
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:Лайт м ошибка выхода 1
«
Ответ #4 :
13.10.2020, 18:37:06 »
Нет это с расходомера. На расходомер 50имп на литр. В вычислитель 0,00002 м3ч. Расход и частота все по расходомеру
Записан
Drectu
Сервисмен
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 83
Re:Лайт м ошибка выхода 1
«
Ответ #5 :
14.10.2020, 04:23:03 »
Расход, м3/ч 8
Вес, л/имп 0,02
Частота, Гц
111,1111111
Вот такая частота должна быть при таком расходе. У вас на выходе установлена максимальная частота ( она вроде по умолчанию так устанавливается на заводе, примерно половина расхода расходомера) 100 Гц. Либо используйте выход 2, только там другой вес импульса, не забудьте поменять на вычислителе, либо поменяйте максимальную частоту на выходе 1 хотя бы на 160-200 Гц.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.