27.10.2020, 10:23:10 »
Добрый день!
Подключил ТВ7 по gprs через АССВ. Связь есть прибор видит, но суточного архива нет. вернее при опросе пишет "Выполнено" а по факту суточный отчет не формирует.
Когда делаешь "выполнить чтение архивов" то данные есть, а "ведомость параметров" по суткам сформировать не получается, пишет отсутствуют данные за указаный период. А месячный отчет формируется. Прошу срочной помощи. Версия 4.0.34
1.png
(104.86 Кб, 1280x1024 - просмотрено 684 раз.)
2.png
(167.84 Кб, 1280x1024 - просмотрено 680 раз.)
3.png
(131.44 Кб, 1280x1024 - просмотрено 681 раз.)
4.png
(130.65 Кб, 1280x1024 - просмотрено 663 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:СП4 и ТВ7 не формирует суточный отчет
«
Ответ #1 :
27.10.2020, 12:30:13 »
Цитата: anisimovalexey от 27.10.2020, 10:23:10
Добрый день!
Подключил ТВ7 по gprs через АССВ. Связь есть прибор видит, но суточного архива нет. вернее при опросе пишет "Выполнено" а по факту суточный отчет не формирует.
Когда делаешь "выполнить чтение архивов" то данные есть, а "ведомость параметров" по суткам сформировать не получается, пишет отсутствуют данные за указаный период. А месячный отчет формируется. Прошу срочной помощи. Версия 4.0.34
Попробуйте создать список приборов и выполнить чтение архивов.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:СП4 и ТВ7 не формирует суточный отчет
«
Ответ #2 :
27.10.2020, 12:47:54 »
Цитата: anisimovalexey от 27.10.2020, 10:23:10
Добрый день!
Подключил ТВ7 по gprs через АССВ. Связь есть прибор видит, но суточного архива нет. вернее при опросе пишет "Выполнено" а по факту суточный отчет не формирует.
Когда делаешь "выполнить чтение архивов" то данные есть, а "ведомость параметров" по суткам сформировать не получается, пишет отсутствуют данные за указаный период. А месячный отчет формируется. Прошу срочной помощи. Версия 4.0.34
показал пример.
Screenshot_1.jpg
(143.9 Кб, 1919x1079 - просмотрено 677 раз.)
Записан
anisimovalexey
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:СП4 и ТВ7 не формирует суточный отчет
«
Ответ #3 :
27.10.2020, 13:35:25 »
я так дела, галочка зеленая есть "выполнено" а кружок остается фиолетовым, и при формировании суточного отчета пишет "нет данных". А месячный отчет формирует. в настройках сбора данных стоит час.,сут., мес..
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:СП4 и ТВ7 не формирует суточный отчет
«
Ответ #4 :
27.10.2020, 21:45:27 »
Цитата: anisimovalexey от 27.10.2020, 13:35:25
я так дела, галочка зеленая есть "выполнено" а кружок остается фиолетовым, и при формировании суточного отчета пишет "нет данных". А месячный отчет формирует. в настройках сбора данных стоит час.,сут., мес..
попробуйте в настройках ассв -030 поставить галочку не использовать оптимизацию запроса
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 718
Re:СП4 и ТВ7 не формирует суточный отчет
«
Ответ #5 :
27.10.2020, 21:53:37 »
Здравствуйте.
Решение:
1. Открыть окно "Оборудование";
2. В группе "Настройки подключения" включить чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов";
3. Сохранить;
4. Выполнить сбор архивов.
Ваш АССВ, по какой-то причине, не получил время прибора.
Адаптеры АСЕВ / АССВ контролируют текущее время подключенного прибора. Если адаптер не получил время прибора, то он ведет отсчет от 01.2005. Если время в задании на сбор архивов больше времени адаптера, то сбор архивов выполняться не будет, ибо нет смысла в чтении несуществующих записей из будущего. В таких случаях адаптеры возвращают ответ, который интерпретируется как ОК, поэтому вы видите статус "Выполнено".
Или дождаться следующего периода чтения времени прибора адаптером. Если интервал опроса состояния >= 30 минут, то чтение времени прибора выполняется с интервалом 12 часов. Если интервал опроса < 30 минут, то период опроса времени 30 минут. Это сделано с целью экономии заряда батарей приборов. Т.к. ТВ7 по умолчанию энергонезависимый (с батареей), то для него по умолчанию используется период опроса состояния в 240 минут.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
anisimovalexey
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:СП4 и ТВ7 не формирует суточный отчет
«
Ответ #6 :
28.10.2020, 12:58:55 »
Все получилось, огромное спасибо.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.