Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
:
02.11.2020, 11:17:47 »
В узле установлено 2а расходомера на ТС, оба расходомера в 2020 году ходили на поверку где они её благополучно прошли и были выданы свидетельства на поверку.
Сегодня в часовом подача ПР1 имеет значение 4,697 т/ч, обратка ПР2 имеет значение 2,043 т/ч, дельта по массе выходит 2,654 т/ч. Кратность расходомеров взята со свидетельств о поверке, выставлена в вычислителе, + сам лично проверял кратность в самих расходомерах подключая ПК. Кратность везде соответствует и выставлено правильно, проревели уже раз 5 все в круг. Если смотреть суточный отчет то картина такая M1, т-114,602,------- M2, т-49,850, -----------∆M,-т64,752
Почему такая огромная разница между подачей и обраткой?
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
Ответ #1 :
02.11.2020, 15:12:41 »
Доброго вечера Вам!
1. Что такое кратность?
2. Укажите Ваши ВСЕ приборы .
Думаю надо начать с этого.
Все остальные вопросы по ходу Ваших ответов.
Записан
Работник
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 96
Re:Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
Ответ #2 :
02.11.2020, 16:47:12 »
а Ваша кратность в вычислителе выставлена по размерности? и вычислитель и расходомер, например, имп/л? А если в вычислителе поменять местами прямую с обраткой, что покажет. Выравнивающий токопровод прикручен?
Записан
Andretiy
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
Ответ #3 :
03.11.2020, 04:27:01 »
Цитата: Gandicap от 02.11.2020, 15:12:41
Доброго вечера Вам!
1. Что такое кратность?
2. Укажите Ваши ВСЕ приборы .
Думаю надо начать с этого.
Все остальные вопросы по ходу Ваших ответов.
1. под кратностью я подразумевал как в паспортах пишут (пример---константа преобразования выхода №1 12.5 имп/л)
2. Вычислитель ТСРВ-034, Расходомеры на отоплении ЭРСВ-420Л ду50 2шт., расходомер ГВС ЭРСВ-420Л ду25 1шт, ТПС согласованная пара на отопление, ТПС одиночка на ГВС.
Записан
Andretiy
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
Ответ #4 :
03.11.2020, 04:33:04 »
Цитата: Работник от 02.11.2020, 16:47:12
а Ваша кратность в вычислителе выставлена по размерности? и вычислитель и расходомер, например, имп/л? А если в вычислителе поменять местами прямую с обраткой, что покажет. Выравнивающий токопровод прикручен?
Кратность для расходомеров была взята со свидетельств о поверке, кратность в свидетельствах указывается на обратной стороне когда поверитель вносит изменения в настройки расходомера. Да, в вычислителе и расходомере единица измерения имп/л установлена. Выравнивающий прикручен крепко.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
Ответ #5 :
03.11.2020, 05:52:25 »
Если есть возможность, попробуйте подключится к расходомерам. Через ЭР-USB и Универсальный просмотрщик. Проверьте какой вес импульса зашит в расходомерах. Стандартно для ЭРСВ-420 Ду 50 вес импульса должен быть 8,481 имп/л. Возможно, есть различие между паспортом и реалиями.
Записан
Andretiy
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
Ответ #6 :
03.11.2020, 06:04:39 »
Цитата: Gandicap от 03.11.2020, 05:52:25
Если есть возможность, попробуйте подключится к расходомерам. Через ЭР-USB и Универсальный просмотрщик. Проверьте какой вес импульса зашит в расходомерах. Стандартно для ЭРСВ-420 Ду 50 вес импульса должен быть 8,481 имп/л. Возможно, есть различие между паспортом и реалиями.
Через ЭР-USB и Универсальный просмотрщик на месте подключался и проверял, вес импульса зашитый в расходомер соответствует весу импульса указанному в свидетельстве. В паспортах на оба расходомера ПР1 и ПР2 вообще указан вес равный 8 имп/л, а в свидетельствах ПР1 6имп/л, ПР2-9,12имп/л этиже значения зашиты в расходомерах и эти же значения выставлены в вычислителе.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
Ответ #7 :
03.11.2020, 18:51:57 »
Странно. 410 и 420 обычно шли с весом 8, 481. А вот более поздние версии (430 и 440) уже с восьмеркой. Ну, да ладно. Странно и в паспорте прописаны "удивительные" веса. Кто и откуда это взял. А Вы бы не могли прислать сканы сих удивительных документов? Ессно в личку. По всей видимости (хотя могу ошибаться), те кто поверял не знал как надо настроить расходомеры и просто "подобрал" вес импульса. Другого не вижу.
Записан
Andretiy
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Проблема с показаниями на обратном трубопроводе по ТС
«
Ответ #8 :
05.11.2020, 12:22:04 »
Цитата: Gandicap от 03.11.2020, 18:51:57
Странно. 410 и 420 обычно шли с весом 8, 481. А вот более поздние версии (430 и 440) уже с восьмеркой. Ну, да ладно. Странно и в паспорте прописаны "удивительные" веса. Кто и откуда это взял. А Вы бы не могли прислать сканы сих удивительных документов? Ессно в личку. По всей видимости (хотя могу ошибаться), те кто поверял не знал как надо настроить расходомеры и просто "подобрал" вес импульса. Другого не вижу.
Господа!!! Всем огромное человеческое спасибо!!!! Все заработало как должно быть!!! Товарищ подсказал поменять блок питания и вытащить провода питания из гофры, от импульсных отделить так сказать, что бы они рядом не проходили. И все заработало, оказалось провода питания давали наводку на провода импульсные. Дом в управление уже пришел смонтированный с такой прокладкой проводов, вообще все выпотрошил заново все проложил, питание отдельно импульсы отдельно и все заработало чудесно и с теми импульсами что я ранее указывал, зарница между ПР1 и ПР2 всего -25 литров в час.
В общем огромное спасибо за отличную поддержку!!!!! Спасибо!!!!
модератор можете удалять тему!!!!
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.