Тема: Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20 (Прочитано 8093 раз)
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
:
13.11.2020, 07:26:04 »
АСДВ-20 не снимает показания с ВКТ-7М - не видит прибор.
Напрямую в СП4 показания снимаются.
Предполагаю проблема в том что ВКТ-7М отвечает на запросы от ведущего при строго установление стоповых бит в количестве 2. А в свою очередь ВКТ-7 работает и при стоповых битах 1. (столкнулись с этим при дисптечеризации данного прибора через преобразователь интерфеса MOXA)
Записан
shurban4ik
Наш человек
Харизма: 3
Офлайн
Сообщений: 283
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #1 :
13.11.2020, 07:54:57 »
Подскажите как вы сняли напримую в СП4? данный прибор ВКТ-7М еще не поддерживатеся СП4 официально по крайней мере
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #2 :
13.11.2020, 08:42:42 »
Цитата: shurban4ik от 13.11.2020, 07:54:57
Подскажите как вы сняли напримую в СП4? данный прибор ВКТ-7М еще не поддерживатеся СП4 официально по крайней мере
Возможно протоколы одинаковые вот и снялись показания с М серии.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #3 :
13.11.2020, 10:12:18 »
Здравствуйте!
ВКТ-7М официально пока не поддерживается, так как у нас нет в наличие самого прибора.
Если можете предоставить нам удаленный доступ к ВКТ-7М, к примеру через модем, то напишите нам настройки подключения на
sp@vzljot.ru
.
П.С.: в последних версиях Взлет СП при прямом подключении к прибору, можно менять предустановленные настройки четности и стоп-битов.
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #4 :
20.11.2020, 06:46:58 »
Отправил данные по подключению на почту Пархоменко Дмитрию
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #5 :
23.11.2020, 11:08:12 »
Нам не удается подключиться к указанному Вами прибору.
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #6 :
23.11.2020, 13:25:50 »
Мы работаем над этой проблемой. Дело в провайдере. А они не много заболели, как решится вопрос дадим знать
Записан
shurban4ik
Наш человек
Харизма: 3
Офлайн
Сообщений: 283
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #7 :
23.12.2020, 09:07:42 »
Подскажите движения есть по данному прибору ВКТ7М? когда планируется его поддержка? Ато в текущий момент показаия он хоть и снимаеткак вкт7 но поля в архиве не бьют(((
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #8 :
23.12.2020, 12:22:29 »
Здравствуйте.
Мы были вынуждены приостановить работы по поддержке приборов ВКТ-7М. Ибо есть проблемы с чтением данных из прибора. Теплоком даже приостановил производство этих приборов. Сочувствуем обладателям ВКТ-7М.
((
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
«
Ответ #9 :
15.01.2021, 06:45:19 »
И все таки предлагаю запилить поддержку ВКТ-7М.
Ситуацию со снятием времени наработки в суточных архивах предлагаю обойти следующим образом:
1. Снятием часовых архивов
2. Пересчет суточных архивов из часовых.
Со своей стороны можем предложить любую помощь которая потребуется.
Я конечно понимаю, что приборов мало, но они есть.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.