Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
09.11.2025, 10:58:33
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
СПТ961-Взлет СП4
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
2
Автор
Тема: СПТ961-Взлет СП4 (Прочитано 12604 раз)
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
СПТ961-Взлет СП4
«
:
08.12.2020, 12:05:03 »
Здравствуйте!
очень часто при сборе архивных данных через СПИСОК ПРИБОРОВ заканчивается ошибкой 252 (время прибора имеет некореектный формат) ( Если читать данные через ЧТЕНИЕ АРХИВОВ то все нормально, данные отображаются.
Куда копать, что подправить?
Версия Взлет СП4 - 4.0.30.9
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #1 :
08.12.2020, 13:08:24 »
Здравствуйте.
Для запуска сбора и сохранения архивов Взлет СП необходимо прочитать текущее время в самом приборе, это необходимо что бы не читать лишние или еще отсутствующие данные из прибора. И вот именно это время имеет неверный формат, при получении его на интерфейсе. Для поиска причины такого поведения нам необходим удаленный доступ до одного такого прибора. Но, возможно, в текущей версии уже такие вопросы были решены и вам необходимо просто обновиться на актуальную версию.
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #2 :
08.12.2020, 13:17:45 »
отправил сообщение в личку
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #3 :
09.12.2020, 19:38:01 »
Здравствуйте.
Мы проанализировали высланные вами логи.
Во время экспериментальной сессии обмена на первый запрос (запрос текущей календарной даты) был получен ответ на запрос измеренного значения давления - в ответах указывается номер параметра. Соответственно, значение "0.4113" не может быть преобразовано в дату.
Мы считаем, что имеет место какая-то проблема с интерфейсом обмена.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #4 :
10.12.2020, 17:06:07 »
ясно. спасибо.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #5 :
10.12.2020, 18:32:42 »
Здравствуйте.
Со своей стороны мы решили, коли уж в ответе возвращается номер параметра, контролировать соответствие параметра в ответе запрошенному параметру. Будет доступно в следующей версии.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #6 :
15.12.2020, 15:33:50 »
отлично.
конечно не вовремя.
что делать если подписка закончилась? можно ожидать патча для устранения данной проблемы?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #7 :
17.12.2020, 10:05:16 »
Здравствуйте!
Подписку легко продлить - 8-800-333-888-7 (внутр. 1338),
email
.
В случае обнаружения ошибки со стороны Взлет СП, мы конечно же предоставили бы Вам расширение подписки чтобы Вы смогли обновиться.
Однако, в данной случае, никакой ошибки со стороны Взлет СП нет, проблема, как Вам уже написали выше, в том, что приходят неожиданные для нас ответы прибора, не на наши запросы. Видимо на линии есть еще какой-то мастер.
Дополнительная проверка номера параметра в ответе прибора, это всего лишь улучшение с нашей стороны, повышение информативности для обнаружения подобных проблем.
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #8 :
18.12.2020, 13:37:28 »
спасибо огромное.
Прошу тогда данные изменения опубликовать в разделе о новых версиях.
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #9 :
18.12.2020, 13:41:57 »
Да, на интерфейсе мы хотим разместить 2 мастера.
Успешно это работает на Взлетах. у нас СПТ961 + АПС79. так вот по моему эта шина на объединяющем АПС все и портит.
Ищу решения работы нескольких СПТ на одной шине без АПС79.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #10 :
18.12.2020, 13:53:49 »
Двух мастеров на одной шине быть не должно, не важно что это за приборы.
А вот что касается именно СПТ96х или СПГ76х, то АПС там по-моему и не нужен. У этих приборов два интерфейса, один к ПК, второй используется для объединения приборов в "Маркерную шину" (сеть). То есть с этими приборами возможно несколько мастеров, если они будут подключены к разным приборам в этой сети, так как сети как бы разделены, вот пример:
ПК(1) <-> RS232 СПТ961(1) RS485 <-> RS485 СПТ961(1) RS232 <-> ПК(2).
Внутри маркерной шины приборы уже сами по времени разделяют запросы от разных мастеров.
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #11 :
23.12.2020, 13:19:17 »
У меня АСКУЭ работает с 2-мя и более мастерами! на шине 485 от 10 до 20 счетчиков и всем хватает.
Используется преобразователь 485 - Ethernet. Он настроен как TCP сервер, так что тут приходит на помощь сам протокол. он в очереди ставит запросы и соответственно ответы. вот только с маркерной шиной все грустно(
А вот то, что можно сделать реализацию через другой, 2-й порт, то за это спасибо. Возможно есть какая-то модификация с 2-мя портами, где 1 порт - маркерная шина, 2-й запрос/ответ. Если 2-й порт именно так работает, то можно объединить несколько приборов на одной шине. И если вы доработаете ПО в части разбора чей запрос, то будет просто супер.
к сожалению парк приборов имеет и СПТ961, где скорость RS485 ограничен скоростью 4800 (((
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #12 :
23.12.2020, 14:28:33 »
Цитата: for_kav от 23.12.2020, 13:19:17
Возможно есть какая-то модификация с 2-мя портами, где 1 порт - маркерная шина, 2-й запрос/ответ.
Да они вроде как все как минимум с двумя портами. Даже СПТ961М - Х2 (485) и Х3 (RS-232C). Или у Вас что-то ещё более древнее?
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #13 :
23.12.2020, 15:58:27 »
просто 961. Также есть 961.1(2). и всё в перемешку)
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:СПТ961-Взлет СП4
«
Ответ #14 :
23.12.2020, 16:43:49 »
Цитата: for_kav от 23.12.2020, 15:58:27
просто 961. Также есть 961.1(2). и всё в перемешку)
Думаю, что там тоже 2 интерфейса. Хоть я с ним и не сталкивался. На сайте Логики, кстати, "просто 961" нет.
У 961.1(2) тоже 2 и 3 (у .2) интерфейса. Только там маркировка интерфейсов Х2 у 232-го и Х3 (и Х4 у .2) для 485.
Да, судя по найденной документации у просто 961 (без М и точек) тоже 2 интерфейса: Х2 232 и Х3 485.
В любом случае по числу контактов разберётесь.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.