Прибор: ТСРВ-043. Сбой измерения температуры 1 и 2
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Прибор: ТСРВ-043. Сбой измерения температуры 1 и 2 (Прочитано 7000 раз)
Ньукулай
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Прибор: ТСРВ-043. Сбой измерения температуры 1 и 2
«
:
12.02.2021, 10:41:59 »
День добрый! У нас возникла такая проблема: сбой измерения температуры 1 и 2, сбой выхода 1 и 2, и счет остановился, все показания по нолям. Заменили прибор, пока все работает, но последнее время участились такие случаи, в данное время уже третий вычислитель вышел из строя с такими же ошибками, ТСРВ-043 - 3 штуки, и один ТСРВ-026М. Из за чего ломаются эти вычислители?
Теплоснабжение ТСРВ-043; УО, п. Белая Гора с 03.11.2020 по 13.11.2020.pdf
(69.29 Кб - загружено 1019 раз.)
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Прибор: ТСРВ-043. Сбой измерения температуры 1 и 2
«
Ответ #1 :
16.02.2021, 19:05:54 »
Добрый день.
ТСРВ-043 09.11.20 обнаружил отсутствие внешнего питания.
С этим могут быть связаны и сбои входов 1 и 2 от расходомеров.
Сбой измерений температуры возник без флагов выхода температуры за диапазон:
причина может быть:
- нарушение контакта на плате (мало вероятно),
- недостаточное или нестабильное напряжение питания от аккумулятора,
- сбой АЦП.
Для выяснения причины можно:
при отсутствии внешнего питания:
- измерить напряжение встроенного аккумулятора,
- отключить, затем включить дисплей: будут ли сообщения о сбоях (сбой АЦП).
Нужно также посмотреть состояния измерения в архивах на самом приборе ТСРВ-043:
за 11.20 должен быть месячный архив.
Записан
Ньукулай
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Прибор: ТСРВ-043. Сбой измерения температуры 1 и 2
«
Ответ #2 :
24.02.2021, 06:17:24 »
День добрый!
-Состояние батареи норма, 3.61В
-Сообщения о сбоях нет
-Архвие тоже все нормально
Еще один вычислитель тсрв-043 вышел из строя с прошлой недели, по таким же ошибкам
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Прибор: ТСРВ-043. Сбой измерения температуры 1 и 2
«
Ответ #3 :
24.02.2021, 19:58:37 »
Добрый день.
В приведённых выше суточных архивах были флаги ошибок (t1, t2 и др.).
А в месячном архиве флагов нет ?
Может быть длинные кабели у ПТ, сильные наводки ?
Ещё нужно проверить, есть ли измерения на АЦП
внутри прибора - на опорном сопротивлении:
регистры Modbus 332873 и 332875 для каналов 1 и 2.
Какие измеренные термосопротивления:
регистры Modbus 349153 и 349155 для каналов 1 и 2.
Для просмотра могу выслать монитор на основе Универсального клиента.
Записан
Ньукулай
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Прибор: ТСРВ-043. Сбой измерения температуры 1 и 2
«
Ответ #4 :
26.02.2021, 04:08:11 »
флаги месячные еще не успел посмотреть
длины кабелей максимум по 6 м
а как проверить эти измерения?
у нас уже снятый вычислитель кстати.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Прибор: ТСРВ-043. Сбой измерения температуры 1 и 2
«
Ответ #5 :
26.02.2021, 11:36:12 »
Проверять нужно вычислитель на объекте, когда проявляются сбои,
чтобы выявить причину сбоев.
Прилагаю простой монитор на основе Универсального просмотрщика
(Универсальный просмотрщик нужно установить с сайта)
для проверки измерений температур в ТСРВ-043.
При проверке установить небольшой период обработки,
считать данные несколько раз - за разные периоды, посмотреть стабильность данных,
сообщить эти данные.
ТСРВ-043 тест ПТ.vpr
(79 Кб - загружено 692 раз.)
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.