31.05.2021, 10:20:46 »
Добрый день с толкнулся с такой проблемой именно теплосчётчик МКТС при формирование отчёта в приборах все хорошо, при формирование отчета в точках учёта нету t2 скрины прикрепил как с этим бороться????П.С перезапись данных делал не помогает.
Screenshot_7.jpg
(331.79 Кб, 1919x1079 - просмотрено 682 раз.)
Screenshot_8.jpg
(391.17 Кб, 1919x1079 - просмотрено 695 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
«
Ответ #1 :
31.05.2021, 11:25:09 »
Здравствуйте.
Просьба прислать на наш почтовый ящик экспорт параметров настройки этой точки учета с архивными данными и шаблон вашей отчетной формы.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
«
Ответ #2 :
31.05.2021, 14:22:46 »
Отчетная форма заводская стандартная, если вы имеете по точке учета.
МКТС.zip
(40.14 Кб - загружено 365 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
«
Ответ #3 :
31.05.2021, 16:46:13 »
Цитата: dimoniche от 31.05.2021, 11:25:09
Здравствуйте.
Просьба прислать на наш почтовый ящик экспорт параметров настройки этой точки учета с архивными данными и шаблон вашей отчетной формы.
Screenshot_9.jpg
(228.91 Кб, 1199x862 - просмотрено 686 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
«
Ответ #4 :
31.05.2021, 16:48:39 »
Разобрались, в архив точки учета шло средневзвешенное значение температуры, которое не рассчитывалось прибором в случае отрицательных масс.
Исправили, теперь в архив точки учета попадают только средние температуры, которые рассчитываются прибором всегда.
Исправление появится в ближайшей сборке.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
«
Ответ #5 :
01.06.2021, 15:11:18 »
Цитата: dimoniche от 31.05.2021, 16:48:39
Разобрались, в архив точки учета шло средневзвешенное значение температуры, которое не рассчитывалось прибором в случае отрицательных масс.
Исправили, теперь в архив точки учета попадают только средние температуры, которые рассчитываются прибором всегда.
Исправление появится в ближайшей сборке.
Все спасибо за оперативность.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.