Валерий Каширин
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 9
Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
:
01.10.2021, 08:46:01 »
Версия Взлет СП - 4.0.30.9
При считывании через IRZ модем АТМ2-232 при плохой связи в базу данных часто попадают ошибочные данные, помогает только переснятие показаний, иногда даже 3 и 4 переснятия приходится делать. Если возможность как-то выставить коррекцию ошибок передачи данных? Или эта проблема решена в новых версиях Взлет СП?
На текущей момент достоверность получения данных при помощи IRZ модемов - очень низкая.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #1 :
01.10.2021, 09:46:09 »
Здравствуйте!
Пока не ясно в чем именно проблема.
Уточните, пожалуйста, что за тип прибора, что именно не так с данными? Приложите скриншоты.
Между версиями 4.0.30 и 4.0.37 изменений было конечно много.
Вы можете попробовать поставить свежую версию Взлет СП на отдельную машину, к примеру с демо-лицензией, и попробовать собрать данные с проблемных приборов., сравнить
Записан
Валерий Каширин
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 9
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #2 :
01.10.2021, 10:54:17 »
Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично.
Пример 1.jpg
(364.74 Кб, 1622x632 - просмотрено 735 раз.)
Пример 2.jpg
(360.7 Кб, 1622x633 - просмотрено 760 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #3 :
01.10.2021, 11:25:02 »
Здравствуйте.
В первую очередь, надо уточнить, какой именно прибор вы используете. Вероятно, вы используете не ВКТ-7, а ВКТ-7М. ВКТ-7М - проблемный прибор. Теплоком приостановил выпуск и поддержку этих приборов.
Записан
Валерий Каширин
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 9
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #4 :
01.10.2021, 14:15:34 »
Цитата: Иван Кривокора от 01.10.2021, 11:25:02
Здравствуйте.
В первую очередь, надо уточнить, какой именно прибор вы используете. Вероятно, вы используете не ВКТ-7, а ВКТ-7М. ВКТ-7М - проблемный прибор. Теплоком приостановил выпуск и поддержку этих приборов.
Нет, там именно ВКТ-7.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #5 :
01.10.2021, 16:21:04 »
Цитата: Валерий Каширин от 01.10.2021, 10:54:17
Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично.
У меня такая же ситуация с 2 приборами и они подключены по GPRS USR-730 может весь месяц показывать 2.55 градуса что по прямой что по обратке. Перезаписывание помогает с первого раза но тоже уже надоело постоянно перезаписывать данные.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #6 :
05.10.2021, 14:12:19 »
Цитировать
Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично.
На первом скрине прибор 988241, на втором - 98824, верно?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #7 :
05.10.2021, 18:16:23 »
Вот 2 прибора которые на автомате с пустыми данными стоит тока в ручную перезаписать как данные появляються.
Screenshot_4.jpg
(147.41 Кб, 923x746 - просмотрено 724 раз.)
Screenshot_5.jpg
(145.8 Кб, 999x716 - просмотрено 705 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #8 :
05.10.2021, 18:18:14 »
Цитата: Энерго_алексей от 05.10.2021, 18:16:23
Вот 2 прибора которые на автомате с пустыми данными стоит тока в ручную перезаписать как данные появляються.
Это тока GPRS-730 могу на вашу сторонну удаленно настроить модем.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #9 :
05.10.2021, 20:54:46 »
Алексей,
Давайте попробуем. Настройте, пожалуйста, на нас ваш модем. Посмотрим, что возвращают приборы. Доступ к приборам обсудим по почте.
Что касается плохой связи и ошибок передачи данных в сетях gsm, то, очевидно, это здесь не при чем. У приборов ВКТ-7 протокол modbus; присутствует контрольная сумма crc16; Взлет СП при обработке ответов всегда в первую очередь проверяет контрольную сумму ответа; если целостность нарушена, то будут переспросы и соответствующая ошибка при их исчерпании.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #10 :
06.10.2021, 07:39:43 »
Цитата: Иван Кривокора от 05.10.2021, 20:54:46
Алексей,
Давайте попробуем. Настройте, пожалуйста, на нас ваш модем. Посмотрим, что возвращают приборы. Доступ к приборам обсудим по почте.
Что касается плохой связи и ошибок передачи данных в сетях gsm, то, очевидно, это здесь не при чем. У приборов ВКТ-7 протокол modbus; присутствует контрольная сумма crc16; Взлет СП при обработке ответов всегда в первую очередь проверяет контрольную сумму ответа; если целостность нарушена, то будут переспросы и соответствующая ошибка при их исчерпании.
С уважением,
Кривокора Иван
Иван напомните мне ваш ip и порт в личку или на почту.
Записан
Валерий Каширин
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 9
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #11 :
06.10.2021, 13:48:58 »
Цитата: spa от 05.10.2021, 14:12:19
Цитировать
Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично.
На первом скрине прибор 988241, на втором - 98824, верно?
На обоих скринах один и тот же прибор. Просто Взлет СП не дает создать два одинаковых прибора, пришлось создавать дубль вручную, а изначальному прибору добавлять 1 в конце серийника.
Записан
shurban4ik
Наш человек
Харизма: 3
Офлайн
Сообщений: 283
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #12 :
08.10.2021, 05:07:01 »
не знаю проблема аналогична или нет, но ситуация очень похожа вычислитель тсрв026м модем irz21a(b). суточные архивы косячит со страшной силой и не знаю в чем проблема вычислитель или модем? сделал прям только что отчет и следом переснял данные с 4 числа с перезаписью и результат на лицо.
irz.JPG
(74.21 Кб, 721x271 - просмотрено 697 раз.)
irz2.JPG
(76.89 Кб, 729x269 - просмотрено 721 раз.)
Записан
shurban4ik
Наш человек
Харизма: 3
Офлайн
Сообщений: 283
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #13 :
08.10.2021, 05:14:02 »
очень пугает даже не 4,5,6 а 7 число посмотрите на гику. все числа почти совпадают (кроме делта М), а гига аж в два раза прыгнула. Дай бог если проблема с вычислителем или модемом это еще куда не шло, а если это СП4???
Записан
alexbyt
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 82
Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов
«
Ответ #14 :
08.10.2021, 07:36:37 »
Есть аналогичная проблема с ВКТ-7. Заметил, что чем хуже связь, тем больше вероятность ошибок. Модемы стоят SprutNet (часть BGS2, часть Pro2). Думаю модемы не при чем.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.