« : 01.02.2022, 09:48:21 »

Добрый день!
Планируется ли поддержка автономных счетчиков импульсов-регистраторов Элдис EL-1203. Доступ готов предоставить.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #1 : 02.02.2022, 16:07:58 »

Здравствуйте.

С радостью поддержим этот прибор. Добавили в планы. Ввиду уже имеющейся очереди на добавление поддержки других приборов, мы сможем приступить к работам по Элдис EL-1203 через пару-тройку месяцев. Будем держать вас в курсе.

Спасибо за обращение!

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #2 : 16.06.2022, 20:29:58 »

Добрый день! Хочу напомнить про EL-1203. Очередь не продвинулась? Smiley
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #3 : 17.06.2022, 14:17:19 »

Здравствуйте.

Спасибо за напоминание. Действительно, очередь продвинулась. Запросили у производителя протокол обмена. Сможем приступить к реализации поддержки после завершения работ по текущему прибору (Danfoss ECL-310) и получения протокола обмена. У вас еще есть возможность предоставить удаленный доступ?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #4 : 17.06.2022, 21:45:38 »

Да, такая возможность есть.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #5 : 06.12.2022, 16:21:22 »

Здравствуйте.

Мы завершили работы по поддержке прибора EL-1203. Приносим извинения за столь продолжительные работы.
Поддержка прибора будет доступна в ближайшем обновлении, которое мы разместим на форуме.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #6 : 02.10.2024, 19:54:44 »

Добрый день! Установили EL-1203 на узле учета ХВС. Во Взлет СП (4.0.48.3) настройки сбора данных позволяют считывать только часовой архив, данные наборов и настроечные параметры. В результате получилось считать только время архивирования. Никаких значений расхода нет. Плюс ко всему, производитель оборудования заявляет о наличии в устройстве суточного архива. Прикрепил выгрузку архивных данных.

* Измайлова 38 Паркинг 1, 45620581, EL-1203, Часовой архив (02.09.24 00 - 02.10.24 23).xls (45 Кб - загружено 118 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #7 : 04.10.2024, 21:40:22 »

Добрый день! Установили EL-1203 на узле учета ХВС. Во Взлет СП (4.0.48.3) настройки сбора данных позволяют считывать только часовой архив, данные наборов и настроечные параметры. В результате получилось считать только время архивирования. Никаких значений расхода нет. Плюс ко всему, производитель оборудования заявляет о наличии в устройстве суточного архива. Прикрепил выгрузку архивных данных.

Здравствуйте.

Я перепроверил документ с описанием протокола обмена устройства EL-1203. В нём описано чтение только часовых архивов.

Что касается вашего вопроса касательно данных в часовом архиве, то для ответа будет необходим удаленный доступ к прибору. Будет ли у вас возможность предоставить его?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #8 : 06.10.2024, 11:04:27 »

Да, будет. Дайте параметры, я забью в адаптер
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #9 : 06.10.2024, 11:12:28 »

Добрый день! Установили EL-1203 на узле учета ХВС. Во Взлет СП (4.0.48.3) настройки сбора данных позволяют считывать только часовой архив, данные наборов и настроечные параметры. В результате получилось считать только время архивирования. Никаких значений расхода нет. Плюс ко всему, производитель оборудования заявляет о наличии в устройстве суточного архива. Прикрепил выгрузку архивных данных.

Здравствуйте.

Я перепроверил документ с описанием протокола обмена устройства EL-1203. В нём описано чтение только часовых архивов.

Что касается вашего вопроса касательно данных в часовом архиве, то для ответа будет необходим удаленный доступ к прибору. Будет ли у вас возможность предоставить его?

С уважением,
Кривокора Иван

На счет суточного архива согласен... Дописано в руководстве что суточный архив формируется на уровне АИИС. А есть возможность это реализовать?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #10 : 08.11.2024, 19:23:03 »

Добрый день! Установили EL-1203 на узле учета ХВС. Во Взлет СП (4.0.48.3) настройки сбора данных позволяют считывать только часовой архив, данные наборов и настроечные параметры. В результате получилось считать только время архивирования. Никаких значений расхода нет. Плюс ко всему, производитель оборудования заявляет о наличии в устройстве суточного архива. Прикрепил выгрузку архивных данных.

Здравствуйте.

Я перепроверил документ с описанием протокола обмена устройства EL-1203. В нём описано чтение только часовых архивов.

Что касается вашего вопроса касательно данных в часовом архиве, то для ответа будет необходим удаленный доступ к прибору. Будет ли у вас возможность предоставить его?

С уважением,
Кривокора Иван

На счет суточного архива согласен... Дописано в руководстве что суточный архив формируется на уровне АИИС. А есть возможность это реализовать?

Мы планируем в некоем будущем добавить возможность суммирования и усреднения архивов (часовые в суточные, суточные в месячные и так далее), но пока это не первоочередная задача. Такой запрос есть только для двух приборов: EL-1203 И ТСШ, кажется.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #11 : 08.11.2024, 19:24:33 »

Что касается реализации поддержки EL-1203 во Взлет СП, то была ошибка в неверном типе архивных полей: исправили с данных за интервал на нарастающий итог.
Что касается пустых записей за начала сентября в вашем приборе, то их там нет. Прибор возвращает пустышки (0xFF-ы).
Записан