УРСВ-510 modbus Master OPC
«
:
16.05.2022, 07:39:00 »
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. Устанавливаю опрос с помощью Master OPC universal modbus server от Инсат.
Приборы УРСВ-311 опрашиваются на моментальный и накопленный объемы нормально.
Но на одной точке стоит УРСВ-510, моментальный объем опрашивается по адресу 0xC05A (49242), а вот как опросить накопленный расход?
В таблице указан регистр 0x8020 - 4 байта целое (ну там и другие дублирующие есть). Опрашивал int32 и uint32 выдается значение непонятное. Понимаю что делаю не так что-то а как надо не могу понять.
Пример: прибор № 452135 опрашиваю 0x8006 Серийный номер вторичного вычислителя - получаю : 1652713200
С перестановкой байт игрался.
Записан
fatall_error
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 27
Re:УРСВ-510 modbus Master OPC
«
Ответ #1 :
16.05.2022, 07:56:47 »
Так, если опрашиваю серийник через holding_registers - все норм. А вот беру регистр 32800 0x8020 Объем V+, м\xBA
V+ 0 (0) - ошибка опроса
Записан
fatall_error
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 27
Re:УРСВ-510 modbus Master OPC
«
Ответ #2 :
16.05.2022, 09:15:28 »
О. Оказывается на прошивке 76,02,00,36 регистр 32810 (V+) опрашивается нормально, а вот на прошивке 76,02,00,29 показывает 0
Записан
fatall_error
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 27
Re:УРСВ-510 modbus Master OPC
«
Ответ #3 :
16.05.2022, 14:37:12 »
Тему можно закрывать. Обновил прошивку, все заработало.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.