ЕК270 LIS200
«
:
16.06.2022, 07:32:39 »
Здравствуйте. Приобрели Взлет СП4. Не получается достучаться до ЕК270.
Связь работает через виртуальный COM порт (РАТЕОС GPRS). Модем соответственно в прозрачном режиме.
Смысл в чем: на этом порту (GPRS модеме ) сидят еще ТСРВ-042 и Ирвис РС-4, и благополучно опрашиваются. В то же время не получалось опрашивать через этот GPRS модем программой СОДЭК, но в то же время ЛЭРС учет спокойно опрашивал. Если взять и подключиться на прямую к линии RS-485 то ЕК270 опрашивается СОДЕКом.
В связи с приобретением Взлет СП стоит задача опрашивать ЕК270. Может как вариант использовать не РАТЕОС а Взлет АССВ-030, Есть-ли какие-нибудь мысли в этом направлении.
P.S. Настройки корректора не вижу смысла менять так как выше писал, что по линии RS-485 опрашивается нормально ну и также сторонней программой через GPRS.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:ЕК270 LIS200
«
Ответ #1 :
17.06.2022, 13:49:45 »
Здравствуйте.
Взлет СП4 работает с приборами EK270 по протоколу LIS200. Это значит, что параметр «режим интерфейс 2» должен быть настроен соответствующим образом. Как минимум значение НЕ должно быть 13 (MODBUS). Скажите, пожалуйста, как у вашего прибора сконфигурирован интерфейс обмена?
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
fatall_error
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 27
Re:ЕК270 LIS200
«
Ответ #2 :
20.06.2022, 06:12:29 »
Добрый день.
РИнт2 - 5
Инт2 - 8n1
СИнт2 - 9600
ШинИ2 - 0
СИнт1 - 9600
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:ЕК270 LIS200
«
Ответ #3 :
24.06.2022, 13:13:15 »
Направили запрос производителю. Ждем от него четкого ответа, при каком значении параметра "РИнт2" прибор работает по протоколу LIS200. У себя нашли переписку с техподдержкой производителя со времен реализации поддержки в нашем комплексе этого прибора, и в ней было ясно указано, что для работы по протоколу LIS200 у параметра "РИнт2" должно быть значение 7.
Записан
fatall_error
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 27
Re:ЕК270 LIS200
«
Ответ #4 :
24.06.2022, 14:08:41 »
Все. Вопрос можно закрыть. Разобрался
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:ЕК270 LIS200
«
Ответ #5 :
24.06.2022, 19:58:40 »
Прекрасная новость. И в чем была проблема?
Записан
fatall_error
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 27
Re:ЕК270 LIS200
«
Ответ #6 :
28.06.2022, 07:33:28 »
На самом деле у них тех поддержка = 0;
ИТАК: параметры указанные выше такими и должны оставаться:
РИнт2 - 5
Инт2 - 8n1
СИнт2 - 9600
ШинИ2 - 0
СИнт1 - 9600
Нашел в одном документе, что когда РИнт2 - 5, нужно обязательно проверить регистры в корректоре 02:708 (СИнт2) и регистр 02:709 - это максимальная скорость.
Так вот 02:709 была 19200.
Как обычному обывателю это проверить? Нужно использовать СОДЭК версии 7, и после подключения к корректору в
режиме поставщика
выбрать в открывшемся окне
чтение отдельных параметров
.
Ну и если отличается скорость от СИнт2 вбить 02:709(Скорость). Например 02:709(9600).
Сразу Взлет СП начинает работать как по проводу так и через модемы.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:ЕК270 LIS200
«
Ответ #7 :
28.06.2022, 13:42:54 »
Здравствуйте!
Спасибо за подробную информацию. Да, у приборов избыточная сложность настройки интерфейса обмена.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4