Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
23.09.2025, 15:20:13
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
Периоды архива
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Периоды архива (Прочитано 5519 раз)
Kurgan_KIP
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 14
Периоды архива
«
:
04.08.2022, 09:41:50 »
Доброго времени суток. Подскажите по такому вопросу: недавно работаю с приборами Взлет и на ПК при считывании данных вижу такую картину (фото прилагаю). В нижней строчке данные от ТСРВ024м, там вопросов нет. Верхняя строчка данные от ИВК102 и по этим данным, я так понимаю, видно последние архивные показания.
Три вопроса:
1) если суточный архив датируется 15.03.2022, то почему не сформировались до этой даты часовой и месячный архивы?
2) В чем причина прекращения записи данных, если на расходомере все отображается и люди каждый месяц фотографируют показания?
3) В каких настройках расходомера нужно исправить или изменить параметры для корректной работы сбора данных, если дело в настройках ИВК102?
Благодарю за ответ))
Данные архива.jpg
(176.99 Кб, 1152x648 - просмотрено 744 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Периоды архива
«
Ответ #1 :
04.08.2022, 16:41:23 »
Здравствуйте.
Дело в том, что приборы являются SLAVE-устройствами, т.е. они отвечают на полученные запросы, при этом самостоятельно не инициируют обмен данными. Соответственно, чтобы получить архивы прибора, их необходимо у него спросить, отправив соответствующие запросы. Этим занимаются системы сбора данных, в частности - Взлет СП. Взлет СП может собирать архивы как в ручном, так и в автоматическом режиме. Для сбора данных в автоматическом режиме необходимо включить сбор данных, задать параметры сбора, включить контроль поступления данных и автовызов.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Kurgan_KIP
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 14
Re:Периоды архива
«
Ответ #2 :
08.08.2022, 08:17:18 »
Иван, здравствуйте.
Выставил все настройки как вы написали (во вложении). Также во вложении фото подключения ТСРВ024м и ИВК102 к преобразователю MOXA 5230.
Выставил настройки ИВК102 04.08.2022 и до сегодняшнего дня 08.08.2022 так и не появился ни один суточный архив, хотя ТСРВ024м считает все исправно.
На фото у ИВК102 горит красная точка, критическая ошибка. Как узнать описание этой ошибки?
Нигде не нашел инструкции по программированию подключения к ПК приборов и тепловычеслителей, прошу скинуть ссылку.
Подключение к преобразователю.jpg
(85.44 Кб, 1152x801 - просмотрено 713 раз.)
Настройки сбора данных - 1.jpg
(194.94 Кб, 1152x864 - просмотрено 769 раз.)
Настройки сбора данных - 2.jpg
(194.21 Кб, 1152x915 - просмотрено 707 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Периоды архива
«
Ответ #3 :
08.08.2022, 13:22:10 »
Здравствуйте.
Чтобы посмотреть текущее состояние прибора, необходимо:
1. Выбрать прибор в дереве приборов;
2. Нажать по нему правой кнопкой мыши;
3. В открывшемся контекстном меню выбрать "Состояние".
У вашего прибора ИВК-102П сбилось время - расчетные дату и время прибора можно увидеть в окне "Оборудование" в левом нижнем углу. Перед каждым сбором архивных данных Взлет СП читает текущее время прибора и сохраняет его в БД, далее на его основании вычисляет расчетные дату и время прибора.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Kurgan_KIP
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 14
Re:Периоды архива
«
Ответ #4 :
08.08.2022, 15:07:36 »
Еще раз здравствуйте, Иван.
Большое спасибо что обратили внимание на дату и время в программе прибора. Я не заметил.
Но прибор ИВК102 показывает актуальные дату и время.
Где копать проблему?
Дата и время ИВК 102.jpg
(139.3 Кб, 1152x702 - просмотрено 708 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Периоды архива
«
Ответ #5 :
08.08.2022, 18:32:32 »
Еще раз здравствуйте.
На последней версии Взлет СП я проверил следующий, схожий с вашим, случай: создал новый прибор, время которого бы отставало (на 100000 часов); выполнил сбор данных; скорректировал время прибора; выполнил сбор данных. При этом расчетное время прибора во Взлет СП было скорректировано, и данные были собраны с учетом актуального времени прибора.
Рекомендуем вам обновить вашу Взлет СП и выполнить сбор архивов:
https://cs.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.40.12/VzljotSp.zip
Заранее хочу вас предупредить, что это сборка на .NET5 (Core), а не на .NET Framework. Все последующие сборки комплекса будут на платформе .NET5.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Kurgan_KIP
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 14
Re:Периоды архива
«
Ответ #6 :
09.08.2022, 10:07:49 »
Доброго дня,
скажите, а можно ли подключить через преобразователь МОХА 5230 два прибора на один порт 485, не будет ли у них конфликта по подключению?
Или лучше их разделить: один оставить на 485, а другой подключить по 232?
Подключение к преобразователю.jpg
(85.44 Кб, 1152x801 - просмотрено 698 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Периоды архива
«
Ответ #7 :
09.08.2022, 12:50:51 »
Здравствуйте.
Разумеется, вы можете объединить приборы в сеть RS-485. Основное требование заключается в том, чтобы у приборов были разные сетевые адреса.
Записан
fatall_error
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 27
Re:Периоды архива
«
Ответ #8 :
15.08.2022, 08:49:14 »
Цитата: Kurgan_KIP от 09.08.2022, 10:07:49
Доброго дня,
скажите, а можно ли подключить через преобразователь МОХА 5230 два прибора на один порт 485, не будет ли у них конфликта по подключению?
Или лучше их разделить: один оставить на 485, а другой подключить по 232?
Лучше и правильно все посадить на RS-485. B выше отметили задать разные адреса.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.