Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой снятия отчёта с теплосчётчика ТСР-К. Теплосчётчик новый, смонтировали, установили на ПК софт, и при попытке считать архивы получили вот такие логи. 26.01.2023 создал тему в ветке программистов, но почему-то до сих пор никто не отреагировал. Может тут кто-нибудь ответит.
1.JPG
(47.81 Кб, 851x467 - просмотрено 1063 раз.)
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Теплосчётчик ТСР-К
«
Ответ #1 :
30.01.2023, 09:34:04 »
Добрый день.
Попробуйте, пожалуйста, установить монитор для данного прибора для Универсального просмотрщика и выполнить чтение архивов с его помощью:
https://vzljot.ru/files/soft/download/ubviewerprojects_4_99_setup_signed.exe
Если прибор новый то нужно использовать монитор "ТСР-К 2.X.vpr".
И напишите здесь, будут ли успешно ли будут прочитаны архивы.
А мы попросим отдел тестирования проверить работу этой программы для отчетов, ей мало кто пользуется, может быть есть какая то проблема о которой мы не получали информацию.
Записан
SKA
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 88
Re:Теплосчётчик ТСР-К
«
Ответ #2 :
02.02.2023, 06:19:25 »
Достучался наконец до клиента. Вот что получается: Через универсальный просмотрщик всё читается, проблем нет.
Но через монитор ТСР-К проблема остаётся. Версия последняя, скаченная с сайта. Канал связи работает, считывается сирийник и версия, а дальше - ошибка контрольной суммы.
ос3.JPG
(108.2 Кб, 1087x627 - просмотрено 1066 раз.)
Записан
SKA
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 88
Re:Теплосчётчик ТСР-К
«
Ответ #3 :
02.02.2023, 06:22:31 »
Цитата: SKA от 02.02.2023, 06:19:25
Но через монитор ТСР-К
пардон, Отчёт ТСР-К
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Теплосчётчик ТСР-К
«
Ответ #4 :
02.02.2023, 09:59:06 »
Добрый день.
Можете заскринить настройки связи, заданные в программе "Отчет ТСР-К"?
Записан
SKA
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 88
Re:Теплосчётчик ТСР-К
«
Ответ #5 :
02.02.2023, 10:13:26 »
Да настройки самые стандартные. Короче, не стал я более с этим заморачиваться, а установил Архивный считыватель, всё тут же заработало. А с Отчётом ТСР-К, м-де..видимо, софт барахлит.
настройки.JPG
(40.54 Кб, 584x406 - просмотрено 1054 раз.)
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Теплосчётчик ТСР-К
«
Ответ #6 :
02.02.2023, 12:17:44 »
Ну как раз по настройкам связи тут есть подозрение
Байтовый таймаут 10 мс для скорости 4800 может быть маловато. А ошибка контрольной суммы в ответах - как раз и возникает из-за разрыва пакета, когда софт на ПК не дожидается конца посылки от прибора.
Для проверки этой версии попробуйте задать байтовый таймаут, например, 50 мс.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.