Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода) (Прочитано 4474 раз)
Aleksey_24rus
Гость
Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
«
:
28.01.2024, 15:07:17 »
Здравствуйте.
искал и не нашел ответов.
1) Как добавить в точку учета ТС №7 с тепловычислителя ВКТ-9 ,
ведь у него есть дополнительные каналы кроме ТС1 и ТС2 ? там у нас хвс (на ТС 7).
2) Эско МТР-06 подключен через rs482 к модему элдис, облачный сервис от элдис исправно получает с него данные.
модем элдис вторым подключением через GPRS настроен на связь с моим пк, на котором в качестве "прослойки"
установлен iRZ Dispatcher, который распознает этот модем и присваивает ему локальный IP и уникальный порт.
так вот.
в СП4 заявлена поддержка этого вычислителя.
но в функции поиска прибора, МТР-06 нет в списке. если выбираю для поиска ЭСКО-Т, то ничего не находится.
скриншот сделал для наглядности, ip и т.п. не прописывал, всё это опробовано немного раньше.
вопрос такой, как добавить ЭСКО МТР-06 в СП4 ? и может ли на результат поиска влиять то, что между модемом и вычислителем не кабель rs232, а rs485 ?
сп4.jpg
(561.87 Кб, 1361x728 - просмотрено 437 раз.)
сп4 поиск.jpg
(108.27 Кб, 640x606 - просмотрено 411 раз.)
элдис.jpg
(233.88 Кб, 1347x623 - просмотрено 415 раз.)
Записан
Aleksey_24rus
Гость
Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
«
Ответ #1 :
28.01.2024, 15:13:15 »
я ведь правильно понимаю что МТР-06 заявлен как поддерживаемый?
https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_120.htm
правый столбец, 13 строка.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
«
Ответ #2 :
29.01.2024, 07:19:39 »
Цитата: Aleksey_24rus от 28.01.2024, 15:07:17
2) Эско МТР-06 подключен через rs482 к модему элдис, облачный сервис от элдис исправно получает с него данные.
модем элдис вторым подключением через GPRS настроен на связь с моим пк, на котором в качестве "прослойки"
установлен iRZ Dispatcher, который распознает этот модем и присваивает ему локальный IP и уникальный порт.
так вот.
в СП4 заявлена поддержка этого вычислителя.
но в функции поиска прибора, МТР-06 нет в списке. если выбираю для поиска ЭСКО-Т, то ничего не находится.
скриншот сделал для наглядности, ip и т.п. не прописывал, всё это опробовано немного раньше.
вопрос такой, как добавить ЭСКО МТР-06 в СП4 ? и может ли на результат поиска влиять то, что между модемом и вычислителем не кабель rs232, а rs485 ?
Здравствуйте.
ЭСКО-ТМ (МТР-06) поддержан во Взлет СП. В корректности реализации его поддержки нет никаких сомнений. Поиск прибора ЭСКО-ТМ (МТР-06) работает.
Проблема явно в используемой вами конфигурации подключения. Либо вы указываете неверный сетевой адрес.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
«
Ответ #3 :
29.01.2024, 07:29:02 »
Цитата: Aleksey_24rus от 28.01.2024, 15:07:17
1) Как добавить в точку учета ТС №7 с тепловычислителя ВКТ-9 ,
ведь у него есть дополнительные каналы кроме ТС1 и ТС2 ? там у нас хвс (на ТС 7).
Приложил скриншот. Каналы 7, 8, 9 доступны.
measure_scheme_vkt_9_channels_7_8_9.PNG
(52.73 Кб, 1055x726 - просмотрено 438 раз.)
Записан
Aleksey_24rus
Гость
Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
«
Ответ #4 :
29.01.2024, 08:22:32 »
Цитата: Иван Кривокора от 29.01.2024, 07:19:39
ЭСКО-ТМ (МТР-06) поддержан во Взлет СП. В корректности реализации его поддержки нет никаких сомнений. Поиск прибора ЭСКО-ТМ (МТР-06) работает.
Проблема явно в используемой вами конфигурации подключения. Либо вы указываете неверный сетевой адрес.
С уважением,
Кривокора Иван
но я ведь показал скриншот, там даже в списке его нету, или нужно выбирать "ЭСКО-Т"
с V7 в ВКТ-9 разобрался, спасибо.
кто знал, что оказывается нужно в свойствах точки учета в общих параметрах выбирать
"Измеряемая система прибора" - "ВСЕ", а не искать в этом выпадающем списке v7.
Screenshot_1.jpg
(156.18 Кб, 664x611 - просмотрено 436 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
«
Ответ #5 :
30.01.2024, 00:56:30 »
Цитата: Aleksey_24rus от 29.01.2024, 08:22:32
с V7 в ВКТ-9 разобрался, спасибо.
кто знал, что оказывается нужно в свойствах точки учета в общих параметрах выбирать
"Измеряемая система прибора" - "ВСЕ", а не искать в этом выпадающем списке v7.
<Все> не надо выбирать, а надо выбирать подходящую схему. Дело ведь не в системе учета, а в схеме. Странно искать каналы, используемые либо для ХВС, либо для электрической энергии, в схемах для ГВС или СО, согласитесь?
measure_scheme_vkt_9_channels_7_8_9_another_take.PNG
(51.03 Кб, 1055x726 - просмотрено 411 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
«
Ответ #6 :
30.01.2024, 01:13:59 »
Цитата: Aleksey_24rus от 29.01.2024, 08:22:32
но я ведь показал скриншот, там даже в списке его нету, или нужно выбирать "ЭСКО-Т"
Для групп поиска приборов используются обобщенные названия. На текущий момент количество поддерживаемых Взлет СП приборов стремится к 300 моделям, и если для каждой модели создавать по группе поиска, то этим списком будет невозможно пользоваться. Так как на текущий момент во Взлет СП поддержаны ЭСКО-Т и ЭСКО-ТМ (МТР-06), то из наименований этих двух моделей для группы поиска сформировалось имя "ЭСКО-Т", ведь эта строка содержится как в "ЭСКО-Т", так и в "ЭСКО-ТМ (МТР-06)".
Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, было бы логичнее назвать эту группу поиска?
P.S. Вообще, я вижу на сайте производителя, что официальные наименования ЭСКО-Т и ЭСКО МТР-06. Есть над чем подумать.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Как создать точку учета с вкт-9 (доп.каналы измерения расхода)
«
Ответ #7 :
31.01.2024, 07:39:54 »
Переименовали ЭСКО-ТМ (МТР-06) в ЭСКО МТР-06 и группу поиска ЭСКО-Т в ЭСКО(-Т, МТР-06).
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.