14.02.2024, 15:12:32 »
Здравствуйте.
На ИК-2 ИВК-102 подключен расходомер ХВС.
В отчете ведомость параметров прибора виден расход. При просмотре архивов по ИК2 , так же показывает положенные цифры.
В сводном отчете по точке учета с этим прибором, расход отображается с отрицательным знаком.
Подскажите можно ли избавится в отчете от знака минус в этом случае? Откуда он берется и что нужно сделать что бы его не было
ScreenShot319.jpg
(143.06 Кб, 723x769 - просмотрено 434 раз.)
ScreenShot316.jpg
(89.86 Кб, 883x634 - просмотрено 426 раз.)
ScreenShot315.jpg
(96.04 Кб, 901x575 - просмотрено 423 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Отрицательное значение расхода ИК2 в ИВК 102 в отчете по точке учета СП4
«
Ответ #1 :
15.02.2024, 09:00:09 »
Здравствуйте.
Скорее всего вы создали точку учета у которой V1 - это объем в прямом направлении, а V2 - это объем в обратном направлении.
Поэтому идет вычисление: V = V+ - V-.
Вам нужно настроить точку учета, как на изображении ниже.
Точка учета ХВС.png
(51.76 Кб, 1116x788 - просмотрено 421 раз.)
Записан
energouchet
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 30
Re:Отрицательное значение расхода ИК2 в ИВК 102 в отчете по точке учета СП4
«
Ответ #2 :
15.02.2024, 19:11:22 »
Спасибо. Примерно так и есть. Спасибо.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.