Тема: СП-4 Наборы (Прочитано 5756 раз)
energouchet
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 30
СП-4 Наборы
«
:
16.02.2024, 09:46:22 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть значения параметров наборов СП4?
Что означает цифра ноль в значении параметра коррекции времени или цифра 1 в значении параметра "текущий режим" и т.п? В справке не нашел.
Второй вопрос: можно ли средствами СП4 или возможно специальной утилитой произвести коррекцию времени в приборе ИВК-102 "скачком"?
Заранее спасибо!
ScreenShot324.jpg
(36.87 Кб, 578x294 - просмотрено 470 раз.)
Записан
energouchet
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 30
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #1 :
16.02.2024, 09:50:46 »
Это значения значения регистров отсюда?
http://vzljot.ru/files/docs/137/ModBus_ivk102.pdf
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #2 :
16.02.2024, 17:18:14 »
Цитата: energouchet от 16.02.2024, 09:46:22
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть значения параметров наборов СП4?
Что означает цифра ноль в значении параметра коррекции времени или цифра 1 в значении параметра "текущий режим" и т.п? В справке не нашел.
Второй вопрос: можно ли средствами СП4 или возможно специальной утилитой произвести коррекцию времени в приборе ИВК-102 "скачком"?
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
1. К сожалению, в текущей доступной сборке Взлет СП нет расшифровки для текущих параметров прибора ИВК-102П. Но сам общий функционал есть. Пока занимаемся расшифровкой параметров и описанием базы параметров для тепловычислителей производства АО "Взлет", после чего сделаем расшифровку для остальных приборов. Приборы АО "Взлет" в приоритете.
Если у вас ИВК-102П, то необходимо смотреть этот документ:
https://vzljot.ru/files/soft/docs/ivk102p_82019111_modbus.pdf
ИВК-102 и ИВК-102П - это совсем разные приборы.
2. Из Взлет СП вы можете произвести запись даты и времени прибора в режиме СЕРВИС. В работе, наверное, только коррекция на небольшую величину.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
energouchet
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 30
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #3 :
19.02.2024, 09:18:59 »
Хорошо. Спасибо! Не подскажите , в режиме сервис ИВК-102П считает и ведет накопление?
Записан
energouchet
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 30
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #4 :
19.02.2024, 09:34:46 »
Здравствуйте. Можете пояснить, верно ли я понимаю, что показанный на картине прибор находится в режиме сервис?
ScreenShot001.jpg
(72.29 Кб, 956x524 - просмотрено 433 раз.)
ScreenShot002.jpg
(38.6 Кб, 816x235 - просмотрено 424 раз.)
Записан
energouchet
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 30
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #5 :
19.02.2024, 12:40:16 »
Цитата: Иван Кривокора от 16.02.2024, 17:18:14
2. Из Взлет СП вы можете произвести запись даты и времени прибора в режиме СЕРВИС. В работе, наверное, только коррекция на небольшую величину.
С уважением,
Кривокора Иван
Иван здравствуйте! Подскажите как можно из СП4 произвести запись даты и времени в прибор?
Записан
energouchet
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 30
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #6 :
19.02.2024, 12:43:42 »
Спасибо. Кажется сам разобрался
Но я так понял, что накопление в режиме сервис он не ведет?
ScreenShot009.jpg
(17.03 Кб, 530x145 - просмотрено 524 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #7 :
19.02.2024, 21:24:16 »
Цитата: energouchet от 19.02.2024, 12:43:42
Спасибо. Кажется сам разобрался
Но я так понял, что накопление в режиме сервис он не ведет?
Здравствуйте!
Отлично!
Накопление в режиме СЕРВИС выполняется.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
energouchet
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 30
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #8 :
20.02.2024, 09:55:28 »
Иван, здравствуйте. Подскажите,если не сложно, верно ли я понимаю, по прилагаемой картинке с данными параметров, что прибор находится в режиме сервис.
Накопление включено, измерения по ПР1 и ПР2 включено и в норме? Архивы прибор не пишет и похоже не измеряет, и разбираться нужно уже с подключенными расходомерами? Изначально на нем было время прошлогоднее и я думал, что отсутствие чтения архивов связано с неверными метками времени? Можно ли средствами СП 4 , что-то еще попробовать сделать для запуска формирования архивов или понимания , причины их отсутствия? Что-нибудь обнулить/перезаписать ? Или уже нужен подход непосредственно к прибору?
ScreenShot012.jpg
(82.84 Кб, 663x541 - просмотрено 440 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #9 :
21.02.2024, 00:17:09 »
Цитата: energouchet от 20.02.2024, 09:55:28
Иван, здравствуйте. Подскажите,если не сложно, верно ли я понимаю, по прилагаемой картинке с данными параметров, что прибор находится в режиме сервис.
Накопление включено, измерения по ПР1 и ПР2 включено и в норме? Архивы прибор не пишет и похоже не измеряет, и разбираться нужно уже с подключенными расходомерами? Изначально на нем было время прошлогоднее и я думал, что отсутствие чтения архивов связано с неверными метками времени? Можно ли средствами СП 4 , что-то еще попробовать сделать для запуска формирования архивов или понимания , причины их отсутствия? Что-нибудь обнулить/перезаписать ? Или уже нужен подход непосредственно к прибору?
Здравствуйте.
Уточню, что я являюсь тестировщиком в проекте Взлет СП. Поэтому с полной уверенностью не могу консультировать по приборам производства АО "Взлет".
Судя по приложенному скриншоту с результатами чтения параметров прибора, в том числе режима прибора, да, прибор в режиме СЕРВИС.
Вы написали, что "архивы прибор не пишет". Как это? В чем это выражается?
Вы написали "отсутствие чтения архивов". Как это? В чем это выражается? При чтении возвращаются какие-то ошибки?
Давайте перенесем обсуждение в почту, в копии письма будут разработчики прибора.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:СП-4 Наборы
«
Ответ #10 :
21.02.2024, 12:58:11 »
Здравствуйте.
Значение режима 1 - Сервис.
Значение коррекции времени - это оставшаяся величина коррекции.
В режиме Работа можно задать коррекцию времени (до +-600 с)
(записать регистр коррекции либо текущее время),
коррекция выполняется плавно.
В режиме Сервис можно записать текущее время
(но не меньше, чем последнее время у архивных записей).
В режиме Сервис прибор ведёт накопление, если только оно не остановлено (рег. 400021)
(при переключении режима останов накопления отменяется).
Текущие расходы QV1, QV2 равны 0.
Для диагностики нужно прочитать рег. 300007, 300019 (Состояние измерений расхода 1,2).
Кроме того, не понятны значения накопленных объёмов:
на рис. ScreenShot324.jpg и ScreenShot002.jpg:
время 16.03.2023, объёмы 112210, 112150
на рис. ScreenShot002.jpg:
время 16.03.2023, объёмы 112210, 112150
на рис. ScreenShot009.jpg:
время 19.02.2024: видимо, была запись времени,
на рис. ScreenShot012.jpg:
время 20.02.2024, объёмы 106360, 106360:
объёмы уменьшились.
Был ли сброс накопленных значений (рег. 400022) ?
Ненулевые объёмы после этого означают, что есть расход, идёт накопление.
При чтении архивов:
выдаётся ошибка либо нет приращений объёмов ?
Прочитать архивы и значения
можно также монитором из Универсального просмотрщика (устанавливается с сайта).
На приборе в меню ИНФ: какое значение у пункта Модуль ?
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.