Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
23.09.2025, 09:57:15
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Удаление архивов
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Удаление архивов  (Прочитано 4211 раз)
Евгений_1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 47


« : 17.05.2024, 14:35:14 »

Здравствуйте.
Случайно установил в ВКТ-7 дату на месяц вперед и СП опросил его.
Теперь пустые архивные суточные и часовые данные на месяц вперед (до 12.06.24.)
Как мне удалить эти архивы?
Спасибо.


* вкт.jpg (29.41 Кб, 1058x51 - просмотрено 356 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #1 : 17.05.2024, 20:21:48 »

Здравствуйте.

Во Взлет СП присутствует функционал удаления собранных данных, выполняется до указанной даты.
Необходимо создать список приборов, открыть для них контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши, и выбрать Дополнительно -> Удалить собранные данные.


* vzljot_sp_client_collected_data_removal_settings.PNG (10.03 Кб, 529x221 - просмотрено 368 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #2 : 17.05.2024, 20:33:56 »

Но, к сожалению, присутствует возможность удаления собранных данных от их начала до указанной даты, то есть нет возможности указать произвольный интервал. Не очень удобно. Задача на улучшение этого функционала поставлена.
Записан
alex_sirvutis
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« Ответ #3 : 19.05.2024, 02:50:16 »

Я бы тут поступил иначе. ВКТ-7 так устроен, что при переводе даты корректирует архив. Можно установить корректную дату и выполнить чтение с перезаписью данных. В архиве ВКТ-7, конечно, возникнет сбой в день перевода даты, но этот один день потом можно пересчитать.
Записан
Drectu
Сервисмен
*

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 85


« Ответ #4 : 20.05.2024, 05:12:10 »

Так при переводе даты или времени необходимо делать сброс
Цитировать
Операцию сброс необходимо выполнять в следующих ситуациях:
1) при вводе прибора в эксплуатацию на узле коммерческого учета;
2) после ввода новой даты и времени;
3) перед изменением параметров ЕИ, СЕ, AT и KT;
4) после выхода из режима ПОВЕРКА;
5) при переполнении разрядной сетки, обеспечивающей верхний предел диапазона месячных и итоговых показаний этих величин.
Записан
Евгений_1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 47


« Ответ #5 : 20.05.2024, 08:56:07 »

Я бы тут поступил иначе. ВКТ-7 так устроен, что при переводе даты корректирует архив. Можно установить корректную дату и выполнить чтение с перезаписью данных. В архиве ВКТ-7, конечно, возникнет сбой в день перевода даты, но этот один день потом можно пересчитать.
Все так и сделал. Но СП успел собрать данные на месяц вперед и их мне нужно из СП было удалить.
Иван Кривокора подсказал. Удалил их в MSQL.
Записан
alex_sirvutis
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« Ответ #6 : 20.05.2024, 10:25:47 »

Так при переводе даты или времени необходимо делать сброс
Чтобы не было ошибок в архиве, да, сброс нужно делать. Но когда стоит вопрос о сохранении архивных данных в приборе, сброс можно и не делать. Там ошибка-то всего одна - в день перевода даты/времени (происходит совмещение данных, с наработкой более 24 часов).
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #7 : 02.08.2024, 15:36:17 »

Так при переводе даты или времени необходимо делать сброс
Чтобы не было ошибок в архиве, да, сброс нужно делать. Но когда стоит вопрос о сохранении архивных данных в приборе, сброс можно и не делать. Там ошибка-то всего одна - в день перевода даты/времени (происходит совмещение данных, с наработкой более 24 часов).
Здравствуйте.

Добавили возможность удаления собранных данных за интервал. Будет доступно в ближайшем обновлении.

С уважением,
Кривокора Иван


* vzljot_sp_client_collected_data_removal_settings_range.PNG (10.48 Кб, 529x221 - просмотрено 263 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 985


« Ответ #8 : 02.08.2024, 15:45:18 »

Так при переводе даты или времени необходимо делать сброс
Чтобы не было ошибок в архиве, да, сброс нужно делать. Но когда стоит вопрос о сохранении архивных данных в приборе, сброс можно и не делать. Там ошибка-то всего одна - в день перевода даты/времени (происходит совмещение данных, с наработкой более 24 часов).
Здравствуйте.

Добавили возможность удаления собранных данных за интервал. Будет доступно в ближайшем обновлении.

С уважением,
Кривокора Иван

Тоже требовался данный функционал. спасибо Иван.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.