Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
23.09.2025, 09:55:12
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Автоматическое переключение каналов связи
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Автоматическое переключение каналов связи  (Прочитано 1755 раз)
Denis K
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« : 16.10.2024, 11:09:49 »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по настройке каналов связи:
1. Есть ли возможность настроить резервирование каналов связи.
Пример. Основной канал связи настроен для опроса по проводной локальной сети. В случае отсутствия опроса > 1 часа автоматически переключиться на опрос по резервному каналу связи через GSM(VPN).
2. Возможно ли точно задавать период опроса приборов:
Пример 1. Не опрашивать прибор с 4.00 до 4.30 утра. В остальное время опрашивать.
Пример 2. Опрашивать прибор только в последние 15 минут каждого часа.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #1 : 17.10.2024, 21:50:55 »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по настройке каналов связи:
1. Есть ли возможность настроить резервирование каналов связи.
Пример. Основной канал связи настроен для опроса по проводной локальной сети. В случае отсутствия опроса > 1 часа автоматически переключиться на опрос по резервному каналу связи через GSM(VPN).
2. Возможно ли точно задавать период опроса приборов:
Пример 1. Не опрашивать прибор с 4.00 до 4.30 утра. В остальное время опрашивать.
Пример 2. Опрашивать прибор только в последние 15 минут каждого часа.
Здравствуйте!

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

1. Ранее к нам не обращались с такой задачей. Мне кажется, что это будет минимально востребовано среди наших пользователей. Уточните, пожалуйста, ваши узлы учета оборудованы двумя УСПД? Нам кажется, меньшинство подключает к прибору два устройства передачи данных с целью резервирования. Некоторые из экономии до сих пор ходят по узлам учета с АСДВ-020.
2. Возможно. В настройках сбора есть "Разрешенный интервал сбора и рассылки".

С уважением,
Кривокора Иван


* client_settings_data_collecting.PNG (43.71 Кб, 795x650 - просмотрено 346 раз.)
Записан
Denis K
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #2 : 18.10.2024, 10:07:55 »

Добрый день!

1. Используем несколько независимых линий связи  на особо важных объектах.
Пример: Тепловычислитель подключён двумя линиями: основная линия подключена к ЛВС предприятия через преобразователь Ethernet/RS-485 (линия 300м) , резервная линия - 4G роутер (VPN) со встроенным преобразователем RS-485/232
Опрос постоянный. Данные по отпуску тепла с тепловычислителей (массовый расход, давление, температура и т.д.) для контроля  выведены на мнемосхему (на
группу приборов). Персонал осуществляет круглосуточный мониторинг. Плюс используем наборы данных (интервал опроса минимальный). Полезно для разбора инцидентов и контроля. В случае обрыва линии на выходных/праздниках/ночью не очень удобно в ручном режиме это переключать.

2. Да, этой настройкой пользуюсь. Но как настроить с её помощью желаемую конфигурацию не всегда понимаю. Очень непрозрачно.
Пример: Не опрашивать прибор 1 и 15 числа и в последний день месяца с 04:00 до 04:30.
В этот момент будет опрашивать другая система по этому же каналу связи.

Подумайте, пожалуйста, над реализацией данного функционала. Для мелких компаний, может быть, это не актуально, но у средних/крупных предприятий найдёт применение.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.