Добрый день, подскажите в наборах есть параметр "Txв для ВКТ-7" пробую опросить параметр Txв, функцией не поддерживается почему нельзя опросить холодную воду

??
Здравствуйте!
Как вы могли заметить, в наборах для ВКТ-7 присутствует полный список всех возможных параметров для этих приборов. В зависимости от исполнения и настроек у приборов могут отсутствовать те или иные параметры. В этом случае для ВКТ-7 Взлет СП возвращает ошибку 102.
Чтение параметров приборов ВКТ-7 выполняется в соответствии с рекомендациями в их протоколе обмена. В первую очередь у приборов запрашивается список активных элементов, и у вашего прибора, скорее всего, tх с идентификатором 15 в этом списке отсутствует. Или у вас есть уверенность, что именно у этого прибора есть tх? Тогда предоставьте, пожалуйста, удаленный доступ, мы проверим.
С уважением,
Кривокора Иван