« Ответ #15 : 15.05.2025, 21:43:18 »

...а я думал вы тут все Ванги.)))
Итак.
1. Создаю список неких приборов, указываю, в настройках, что мне необходима синхронизация времени, жму кнопку "выполнить для всех".
2. Вижу картинку №1 и там почти все логично.
3. Картинка №2 - сеанс опроса.
4. После завершения сеанс опроса вижу картинку №3.

В приложенном логе немного другой список приборов (забыл указать в настройках уровень логирования) + опрос еще одного прибора, номер модема которого сегодня "не абонент".
Буду рад, если чем-то вам это поможет. Спасибо.


* 1.JPG (130.11 Кб, 853x528 - просмотрено 84 раз.)

* 2.JPG (159.4 Кб, 630x540 - просмотрено 84 раз.)

* 3.JPG (121.58 Кб, 745x525 - просмотрено 79 раз.)
* 2025.05.15 VzljotSp.Services.TransportService.log (411.04 Кб - загружено 38 раз.)
Записан
Vladimir_PVL
Пользователь
**

Харизма: -1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 24


« Ответ #16 : 16.05.2025, 23:20:20 »

Ошибка 62, кстати, ушла и за сутки ни разу не повторялась.
Записан
Работник
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 96


« Ответ #17 : 19.05.2025, 09:03:06 »

отправил логи на почту
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 708


« Ответ #18 : 26.05.2025, 18:25:11 »

отправил логи на почту
Здравствуйте.

Судя по предоставленным вами логам, происходит открытие COM-порта (успешно), но от модема ответ на базовую AT-команду не был получен:
[DEBUG] 08:29:42.138 Session 1, Создали новую сессию опроса
[DEBUG] 08:29:42.479 Session 1. Посылаем запрос: AT
[DEBUG] 08:29:42.481 Session 1. Запрос успешно отослан: AT
[DEBUG] 08:29:47.518 Session 1. Modem break, step 1: +++

Поэтому сессии чтения данных завершаются ошибкой 62.

Расскажите, пожалуйста, какой используется модем? К какому COM-порту он подключен? Как настроен модем? На какую скорость? Какие системы сбора данных вы ещё используете?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 708


« Ответ #19 : 26.05.2025, 21:35:33 »

...а я думал вы тут все Ванги.)))
Итак.
1. Создаю список неких приборов, указываю, в настройках, что мне необходима синхронизация времени, жму кнопку "выполнить для всех".
2. Вижу картинку №1 и там почти все логично.
3. Картинка №2 - сеанс опроса.
4. После завершения сеанс опроса вижу картинку №3.

В приложенном логе немного другой список приборов (забыл указать в настройках уровень логирования) + опрос еще одного прибора, номер модема которого сегодня "не абонент".
Буду рад, если чем-то вам это поможет. Спасибо.
Здравствуйте.

Действительно, есть такая особенность сбора данных, относящихся к текущим данным. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Нам известны условия для воспроизведения. Пока продумываем изменение архитектуры для исправления.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц: 1 [2] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.