Добрый день.
Благодарю за ответ, с опросом разобрались, не поврежденные счетчики устойчиво опрашиваются по RS-485, адреса поменял при помощи Монитора, но с большей частью приборов-беда, не определяются Монитором, на опрос не отвечают, хотя подключение было на именно импульсный выход.
Из-за повреждения транзистора RS-485 тоже будет не исправен? Супрессоры не прозваниваются на "землю", на логике, триггере и Максиме штатные напряжения питания, но осцилографом не снимали замеры, видимо сам главный контроллер повредился, хотя никаких ошибок на дисплее не выдает, расход показывает.
Прямой связи транзистора импульсного выхода и интерфейса RS-485 нет. Если бы 24В через затвор сгоревшего транзистора добрались до контроллера, он мог бы это не пережить. Но он судя по вашим словам работает.
Возможны варианты:
1. На проводах RS-485 от расходомера перепутали маркировку А-В. Такое случалось. Можно попробовать подключить наоборот и проверить связь.
2. А не может быть что в некоторых приборах кто то когда то уже менял адреса или скорость для RS-485?
У нас есть утилита для поиска устройств, она умеет перебирать диапазон скоростей обмена и диапазон модбас-адресов, можно попробовать с её помощью выполнить поиск подключившись к какому то расходомеру с которым нет связи. Задать скорости от 1200 до 4800 и адреса 1-247. Перебор займёт минут 10 наверное, но точно будет понятно не в настройках ли дело.
https://vzljot.ru/upload/iblock/0df/53q14qw83z9x0t25wvhh4m4ege0y28ha/devfinder_2_0_1_11_setup_signed.zip