Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.
«
:
30.10.2025, 14:27:09 »
Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.
«
Ответ #1 :
30.10.2025, 17:13:16 »
Цитата: 76Oleg от 30.10.2025, 14:27:09
Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Здравствуйте.
Если вы действительно подключились в трехпиновый разъём для RS-485 на плате коммутации, то просто попробуйте поменять полярность, то есть только на одном конце вашего кабеля RS-485 поменять местами провода A и B.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
76Oleg
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.
«
Ответ #2 :
31.10.2025, 08:14:54 »
Так правильно?
IMG_20251031_082008_745_compress92@1701836357.jpg
(567.25 Кб, 3968x2976 - просмотрено 53 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.
«
Ответ #3 :
31.10.2025, 12:10:26 »
Цитата: 76Oleg от 31.10.2025, 08:14:54
Так правильно?
Да есть не будет связи, как и Иван писал А,В местами поменяйте.
Записан
76Oleg
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.
«
Ответ #4 :
01.11.2025, 06:42:46 »
Спасибо за ответы, от перемены мест слагаемых сумма не изменилась, вышла другая ошибка " прибор не отвечает". Но!!! Поменяв преобразователь , использовал MOXA Uport 1150 коннект чудесным образом произошел. Один нюанс в настройках МОХА , на ПК в диспетчере устройств вкладка многопортовые последовательные адаптеры ( в которой появится Uport 1150 при подключении) свойства-настройки порта надо выбрать нужный тип интерфейса. Всем спасибо и удачи во всём!
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 12
Офлайн
Сообщений: 329
Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.
«
Ответ #5 :
01.11.2025, 07:28:45 »
А почему на фото провода к конвертеру подключены в DATA- и TX+? А не DATA+ и DATA-?
Записан
Евгений_1
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 49
Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.
«
Ответ #6 :
01.11.2025, 12:48:53 »
Оптический обман. ;-)
Под углом сделан снимок.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.