0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
...
4
5
[
6
]
Автор
Тема: Предложение по СП4 (Прочитано 64356 раз)
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 818
Re:Предложение по СП4
«
Ответ #75 :
13.04.2026, 14:29:46 »
Цитата: Энерго_алексей от 10.04.2026, 14:57:56
Цитата: Иван Кривокора от 10.04.2026, 12:00:44
Цитата: Mikhail от 09.04.2026, 08:37:27
Добавьте пожалуйста возможность сформировать список приборов при считывании архива с АСДВ-020, т.е. список формируется на основе данных которые приходят с пульта. Такой функционал был в СП3
Здравствуйте.
Спасибо за ваше обращение. Соответствующая задача на доработку поставлена.
С уважением,
Кривокора Иван
Иван а по моему вопросу
?
Добрый день,можно в Анализах в подкладке нулевая масса в канале дополнительно доработать дни недели, так как много объектов которые выходные не потребляют, а нештатная ситуация в анализе вылезает.
Здравствуйте.
Спасибо за ваше предложение.
Задача понятная, предложение очень разумное, однако реализовать его будет нет так просто, ведь помимо просто выходных дней (суббота, воскресенье) есть ведь ещё праздничные дни. Соответственно, необходимо будет реализовать некий производственный календарь, который будет требовать ручного заполнения.
Как считаете?
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 1016
Re:Предложение по СП4
«
Ответ #76 :
13.04.2026, 15:31:27 »
Цитата: Иван Кривокора от 13.04.2026, 14:29:46
Цитата: Энерго_алексей от 10.04.2026, 14:57:56
Цитата: Иван Кривокора от 10.04.2026, 12:00:44
Цитата: Mikhail от 09.04.2026, 08:37:27
Добавьте пожалуйста возможность сформировать список приборов при считывании архива с АСДВ-020, т.е. список формируется на основе данных которые приходят с пульта. Такой функционал был в СП3
Здравствуйте.
Спасибо за ваше обращение. Соответствующая задача на доработку поставлена.
С уважением,
Кривокора Иван
Иван а по моему вопросу
?
Добрый день,можно в Анализах в подкладке нулевая масса в канале дополнительно доработать дни недели, так как много объектов которые выходные не потребляют, а нештатная ситуация в анализе вылезает.
Здравствуйте.
Спасибо за ваше предложение.
Задача понятная, предложение очень разумное, однако реализовать его будет нет так просто, ведь помимо просто выходных дней (суббота, воскресенье) есть ведь ещё праздничные дни. Соответственно, необходимо будет реализовать некий производственный календарь, который будет требовать ручного заполнения.
Как считаете?
С уважением,
Кривокора Иван
Иван да мне кажется достаточно выходных, это на много проще чем еще и праздничные дни сделать потому что они меняются постоянно.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 1016
Re:Предложение по СП4
«
Ответ #77 :
14.04.2026, 08:18:33 »
Цитата: Иван Кривокора от 13.04.2026, 14:29:46
Цитата: Энерго_алексей от 10.04.2026, 14:57:56
Цитата: Иван Кривокора от 10.04.2026, 12:00:44
Цитата: Mikhail от 09.04.2026, 08:37:27
Добавьте пожалуйста возможность сформировать список приборов при считывании архива с АСДВ-020, т.е. список формируется на основе данных которые приходят с пульта. Такой функционал был в СП3
Здравствуйте.
Спасибо за ваше обращение. Соответствующая задача на доработку поставлена.
С уважением,
Кривокора Иван
Иван а по моему вопросу
?
Добрый день,можно в Анализах в подкладке нулевая масса в канале дополнительно доработать дни недели, так как много объектов которые выходные не потребляют, а нештатная ситуация в анализе вылезает.
Здравствуйте.
Спасибо за ваше предложение.
Задача понятная, предложение очень разумное, однако реализовать его будет нет так просто, ведь помимо просто выходных дней (суббота, воскресенье) есть ведь ещё праздничные дни. Соответственно, необходимо будет реализовать некий производственный календарь, который будет требовать ручного заполнения.
Как считаете?
С уважением,
Кривокора Иван
Может просто сделать галочки на дни недели в эти дни что бы не контролировал анализ. к примеру берет пн вт сре чет пят там галочки мол ставим он контролирует все дни кроме субботы и воскресенье. так мне кажется проще будет. и вам и мне.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 1016
Re:Предложение по СП4
«
Ответ #78 :
30.06.2026, 14:13:40 »
Цитата: Иван Кривокора от 13.04.2026, 14:29:46
Цитата: Энерго_алексей от 10.04.2026, 14:57:56
Цитата: Иван Кривокора от 10.04.2026, 12:00:44
Цитата: Mikhail от 09.04.2026, 08:37:27
Добавьте пожалуйста возможность сформировать список приборов при считывании архива с АСДВ-020, т.е. список формируется на основе данных которые приходят с пульта. Такой функционал был в СП3
Здравствуйте.
Спасибо за ваше обращение. Соответствующая задача на доработку поставлена.
С уважением,
Кривокора Иван
Иван а по моему вопросу
?
Добрый день,можно в Анализах в подкладке нулевая масса в канале дополнительно доработать дни недели, так как много объектов которые выходные не потребляют, а нештатная ситуация в анализе вылезает.
Здравствуйте.
Спасибо за ваше предложение.
Задача понятная, предложение очень разумное, однако реализовать его будет нет так просто, ведь помимо просто выходных дней (суббота, воскресенье) есть ведь ещё праздничные дни. Соответственно, необходимо будет реализовать некий производственный календарь, который будет требовать ручного заполнения.
Как считаете?
С уважением,
Кривокора Иван
Иван подскажите, когда будет база приборов для ВКТ-7,9 и КМ-5 МКТС очень эти приборы интересны........
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 818
Re:Предложение по СП4
«
Ответ #79 :
02.07.2026, 16:50:14 »
Цитата: Энерго_алексей от 30.06.2026, 14:13:40
Иван подскажите, когда будет база приборов для ВКТ-7,9 и КМ-5 МКТС очень эти приборы интересны........
Здравствуйте!
На текущий момент работы по описанию базы параметров запланированы для следующих приборов:
* ТЭМ-104;
* ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ);
* ТВ7;
* ТВ7М;
* ВКТ-9;
* ТМК-Н100.
КМ-5. В описании протокола не указано, как читать настроечные параметры прибора, если это вообще возможно. Мы несколько раз отправляли производителю письма с вопросами касательно чтения настроек, но ответа не получали.
ВКТ-7. У прибора можно прочесть настроечные параметры? Из чего состоит база параметров ВКТ-7?
МКТС СБ-04, МКТС СБ-05. Во Взлет СП для чтения доступны только текущие параметры с результатами измерений. У приборов можно прочесть настроечные параметры?
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 1016
Re:Предложение по СП4
«
Ответ #80 :
03.07.2026, 08:36:10 »
Цитата: Иван Кривокора от 02.07.2026, 16:50:14
Цитата: Энерго_алексей от 30.06.2026, 14:13:40
Иван подскажите, когда будет база приборов для ВКТ-7,9 и КМ-5 МКТС очень эти приборы интересны........
Здравствуйте!
На текущий момент работы по описанию базы параметров запланированы для следующих приборов:
* ТЭМ-104;
* ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ);
* ТВ7;
* ТВ7М;
* ВКТ-9;
* ТМК-Н100.
КМ-5. В описании протокола не указано, как читать настроечные параметры прибора, если это вообще возможно. Мы несколько раз отправляли производителю письма с вопросами касательно чтения настроек, но ответа не получали.
ВКТ-7. У прибора можно прочесть настроечные параметры? Из чего состоит база параметров ВКТ-7?
МКТС СБ-04, МКТС СБ-05. Во Взлет СП для чтения доступны только текущие параметры с результатами измерений. У приборов можно прочесть настроечные параметры?
С уважением,
Кривокора Иван
Доброе время суток, Да у ВКТ-7 можно считать родной программой "ВКТ7Easy2 V3.46" могу скинуть как это выглядит так же у МКТС родной программой "MktcSettings_V2.29" .
КМ-5 у меня есть протокол и описание по нему тоже вроде как есть. Прикрепил.
-База.pdf
(430.76 Кб - загружено 89 раз.)
-7 База.pdf
(53.78 Кб - загружено 84 раз.)
-5 база параметров.pdf
(310.89 Кб - загружено 107 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 818
Re:Предложение по СП4
«
Ответ #81 :
09.07.2026, 14:31:01 »
Цитата: Энерго_алексей от 03.07.2026, 08:36:10
Цитата: Иван Кривокора от 02.07.2026, 16:50:14
Цитата: Энерго_алексей от 30.06.2026, 14:13:40
Иван подскажите, когда будет база приборов для ВКТ-7,9 и КМ-5 МКТС очень эти приборы интересны........
Здравствуйте!
На текущий момент работы по описанию базы параметров запланированы для следующих приборов:
* ТЭМ-104;
* ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ);
* ТВ7;
* ТВ7М;
* ВКТ-9;
* ТМК-Н100.
КМ-5. В описании протокола не указано, как читать настроечные параметры прибора, если это вообще возможно. Мы несколько раз отправляли производителю письма с вопросами касательно чтения настроек, но ответа не получали.
ВКТ-7. У прибора можно прочесть настроечные параметры? Из чего состоит база параметров ВКТ-7?
МКТС СБ-04, МКТС СБ-05. Во Взлет СП для чтения доступны только текущие параметры с результатами измерений. У приборов можно прочесть настроечные параметры?
С уважением,
Кривокора Иван
Доброе время суток, Да у ВКТ-7 можно считать родной программой "ВКТ7Easy2 V3.46" могу скинуть как это выглядит так же у МКТС родной программой "MktcSettings_V2.29" .
КМ-5 у меня есть протокол и описание по нему тоже вроде как есть. Прикрепил.
Здравствуйте.
Спасибо за информацию!
КМ-5. У нас был и такой документ, что вы прислали. В оригинальной документации производителя не указано, как читать настройки прибора. Мы несколько раз отправляли производителю письма с вопросами касательно чтения настроек, но ответа не получали.
ВКТ-7. В оригинальной документации производителя не указано, как читать настройки прибора. В документации не описан состав БД прибора. Производителю отправлен запрос с просьбой предоставить описание БД и описание протокола обмена по части чтения настроек.
МКТС СБ-04, МКТС СБ-05. В оригинальной документации производителя не указано, как читать настройки прибора. В документации не описан состав БД прибора. Производителю отправлен запрос с просьбой предоставить описание БД и описание протокола обмена по части чтения настроек.
Но задачи на будущее по описанию БД приборов ВКТ-7, МКТС СБ-04, МКТС СБ-05 созданы.
Будем держать вас в курсе.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц:
1
...
4
5
[
6
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.