Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
«
:
11.09.2009, 21:28:05 »
Здравствуте!
Обращается Новосибирское РП.
Имею проблему с ТСРВ-024, а именно почему то срабатывает НС по контролю отказа питания расходомеров. Практически каждый день примерно на 0,02 часа за сутки. По времени суток определенной тенденции не выявлено. Настройка прибора по данной НС выполненна в соответствии с РЭ.
Какую необходимо предоставить информацию для решения проблемы?
Прибор оборудован сотовым модемом, могу сообщить номер SIM-ки (МТС).
Спасибо!
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
«
Ответ #1 :
14.09.2009, 14:00:52 »
Необходимо проверить согласование ТСРВ-24 с прибором.
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3993.0
Туту описано как это происходит в 34, в 24 похоже. Скорей всего просто нет согласования по активному уровню сигнала
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
«
Ответ #2 :
16.09.2009, 09:17:26 »
Всё сделано в соответствии с РЭ на ТСРВ-024 Часть 1 п.2.5.8.3. Согласование есть. Проверено на объекте - нормальный режим работы - НС нет. Отключили питание на самом расходомере - есть НС. Подали напряжение и отключили линию связи - есть отказ. Так что всё вроде правильно.
Но вот почему то всё равно почти каждый день возникает НС продолжительностью 0,02 часа.
Не были ли прошивки приборов замечены в этом? Или может в РЭ неправильно описано? Или расходомеры должны работать в импульсном, а не частотном режиме?
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
«
Ответ #3 :
21.09.2009, 08:05:01 »
Так есть что умным людям посоветовать?
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
«
Ответ #4 :
21.09.2009, 18:17:54 »
Какой канал? ГВС?
Если да, то варианта 2
1) Переведите прибор по данному каналу (настройки ИКИ) в режим усреднения (не адаптивного) и увеличьте время усреднения до 1.5 запаса по минимальной частоте (например секунд 240).
2) Переведите ЭМР данного канала в импульсный режим работы. - лучшее решение для низких частот
И еще просьба прислать значения накопленного объема и температуры по проблемным каналам за 3 часа, час до, час после и проблемный час. Я думаю, проблема в минимальном водоразборе по ГВС и настройках самих ЭМР
Если прибор (ЭМР) настроен нормально, то в такой ситуации прибор переходит в зону отсечки, Q=0, F=0, выход в пассивном состоянии. Если отчечка на расходоме установлена в 0 (что допустимо), ЭМР может генерить выходную частоту очень низкую, например 0.0001 Гц, при этом выход будет в активном состоянии.
В этом случае на адаптивном алгоритме усреднения может возникать такая ситуация.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
«
Ответ #5 :
09.10.2009, 22:08:20 »
думаю в ближайшее время опробую данный Вами совет. О результатах отпишусь.
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Проблема с ТСРВ-024(НС по питанию)
«
Ответ #6 :
06.11.2009, 09:50:52 »
И как результаты?
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.