Вадим Тимошин
Гость
Малые скорости потока
«
:
26.04.2010, 07:57:02 »
Добрый день всем. Не могли бы вы подсказать по такому вопросу - наши заказчики пожелали в ТЗ расходомеры "Взлет ЭМ" Ду 40, устанавливаются приборы вертикально, движение жидкости снизу вверх, т.е. заполнение трубы полное. Насторожила низкая скорость потока - порядка 0,7 м/с. Предлагали поставить Ду20 с диффузором и конфузором - отказались. В процессе опытной эксплуатации (рабочий расход 1...3 куба) клиент жаловался на нестабильные показания расхода, неустранимые чисткой электродов. Присылали нам - на стенде все отлично показывает. Не связана ли данная проблема со скоростью потока?
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Малые скорости потока
«
Ответ #1 :
29.04.2010, 10:44:35 »
нет, нормальная скорость. Максимальная 12 м/с, 0.7м/с это диапазон 1:17 всего лишь, там ЭР стоит стабильно, как... е для форума будет сказать как
1 куб - диапазон чуть пошире, 1:50, но и это смех для прибора.
Проверьте подключение, прямые участки, подключение усов прибора, не на пластике ли он стоит?
Записан
Вадим Тимошин
Гость
Re: Малые скорости потока
«
Ответ #2 :
01.05.2010, 07:57:39 »
Да, именно на пластике, заземлен за пластины, прямолинейные участки выдержаны. Мистика блин!
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Малые скорости потока
«
Ответ #3 :
04.05.2010, 09:41:24 »
Очень похоже на отсутствие электрического контакта с жидкостью, проверьте пластины
Записан
Вадим Тимошин
Гость
Re: Малые скорости потока
«
Ответ #4 :
04.05.2010, 13:30:11 »
Контакт имеется, заполнение трубы полное, коррозии пластин нет.
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Малые скорости потока
«
Ответ #5 :
05.05.2010, 00:22:44 »
Если на стенде все ок- то только в этом проблема. Не могли пластины изолироваться прокладкой при монтаже, ведь контакт только по торцевой. узкой поверхности?
Записан
Вадим Тимошин
Гость
Re: Малые скорости потока
«
Ответ #6 :
05.05.2010, 03:52:38 »
А вот ентот момент надо проверить на месте. Спасибо за совет)
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.