Доброе время суток.
Вопрос в следующем: за ноябрь месяц отчет прошел в норме (снимаю через Отчет ТСРВ-03X), а декабрь показал бешенное потребление Гкал. Снова снимаю за ноябрь и то же показывает нереальные цифры Гкал. На втором приборе (то же ТСРВ-034) все в норме. Подскажите в чем может быть причина?
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #1 :
12.01.2011, 10:48:07 »
Для начала стоит сравнить суточные показания в отчете с тем, что прибор выводит на табло из архивов.
Записан
Nikolay
Гость
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #2 :
14.01.2011, 15:16:05 »
За 12.01.2011 г. по отчету сутки составили 3,56 Гкал, а на приборе показывает 4,9 Гкал
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #3 :
14.01.2011, 16:34:01 »
В настройках программы можно указать для вывода итогового значения тепла одно из трех значений W - W4, W5, W6. Может в этом собака порылась?
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Nikolay
Гость
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #4 :
14.01.2011, 16:47:38 »
В настройках все нормально вывод идет W6=W4-W5.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #5 :
14.01.2011, 22:24:07 »
Какая схема потребления у Вас(по каким формулам считается), значения параметров(m1,m2,m3,t1,t2,t3) можете привести?
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Nikolay
Гость
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #6 :
15.01.2011, 07:02:49 »
Схема потребления Б-0 (m1, m2, t1, t2 - значиния подачи-обратки, m3, t3 - занчение 0 неучитываются). За ноябрь месяц месячный отчет W=0.56, а за декабрь W=97,27
Записан
iSv
Гость
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #7 :
15.01.2011, 11:13:54 »
А какой объект у вас является потребителем?
У нас в морозы один многоквартирный дом потребляет по 350 Гкал за месяц
Записан
Nikolay
Гость
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #8 :
15.01.2011, 11:22:41 »
3-4 гаража, точно не помню но неболее 4-х
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #9 :
17.01.2011, 11:22:53 »
Цитата: Nikolay от 15.01.2011, 07:02:49
Схема потребления Б-0 (m1, m2, t1, t2 - значиния подачи-обратки, m3, t3 - занчение 0 неучитываются). За ноябрь месяц месячный отчет W=0.56, а за декабрь W=97,27
Цифрами пожалуйста укажите значения m1,m2,t1,t2.
А отопительный сезон когда начался? Не экономили случайно до последнего? Есть много примеров где таким образом экономят тепло и включают его тогда, когда возможна разморозка трубопроводов. Посмотрите настройки прибора и архив на реакцию прибора при нештатных ситуациях. Возможен переход на расчет по договорным нагрузкам.
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Nikolay
Гость
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #10 :
17.01.2011, 16:35:35 »
Среднее значение за ноябрь t1=59.98, t2=40.93, m1=26.89, m2=26.63 (среднее W=0.52); среднее за декабрь t1=70.62, t2=46.27, m1=31.81, m2=31.50 (среднее W=3.14)
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #11 :
17.01.2011, 17:38:21 »
По приведенным данным прибор должен был насчитать примерно 0,7-0,8 Гкал.
Посмотрите архивы на предмет отказов и нештатных ситуаций.
Если есть возможность то выложите сюда распечатку отчета, ну а заодно и настройки ТСРВ-034 снятые универсальным просмотрщиком(только в текстовом формате).
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #12 :
17.01.2011, 17:41:02 »
Цитата: Nikolay от 15.01.2011, 07:02:49
Схема потребления Б-0 (m1, m2, t1, t2 - значиния подачи-обратки, m3, t3 - занчение 0 неучитываются). За ноябрь месяц месячный отчет W=0.56, а за декабрь W=97,27
Как то нестыкуются данные которые вы приводили ранее с вашим последним постом.
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Nikolay
Гость
Re: Отчет ТСРВ-034
«
Ответ #13 :
17.01.2011, 18:01:55 »
Извиняюсь, за ноябрь месячный составил 15,69
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.