Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
11.11.2025, 00:19:08
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС (Прочитано 21013 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
:
02.03.2012, 13:57:47 »
Производилась наладка нового РСЛ 212 с АС 611-110. При просмотре значений температуры - информация. Отказ, "Ош. ПИ". К RS23 интерфейсу никаких подключений ещё не производилось. Выбор ТПС верный: Pt500, HCX 1,385 как в паспорте на ТПС. Линия связи отпадает, ТСП подключался напрямую к БИЦ, сопротивление его 538 Ом при комнатной температуре. В чем может быть проблема? Папраметры связи с ПИ не изменялись. Входы 2 и 3 тоже не реагируют на подключение ТСП.
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #1 :
02.03.2012, 14:20:42 »
В продолжение темы.... Возможно ли диагностирование модулей температуры без подключения АС? Т.к. будет зафиксирована НС и возможно "опрос" других модулей производиться вообще не будет.
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #2 :
02.03.2012, 14:37:33 »
и ещё.... в меню "О приборе" Зав. номер 2 № 0
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #3 :
06.03.2012, 12:38:16 »
Создается впечатления что ЗАО "Взлёт" прекратила своё существование.
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #4 :
06.03.2012, 12:42:26 »
Вы, простите, к кому обращались?
Записан
RTFM
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #5 :
06.03.2012, 14:56:24 »
На форум, где зачастую можно получить полезную информацию
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #6 :
06.03.2012, 15:09:54 »
Именно, что можно. Ну не дошли люди, а мож просто не знают, как помочь. Есть сервис, есть телефоны
Записан
RTFM
andrey
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 7
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #7 :
11.03.2012, 10:04:53 »
Проверьте внимательно по схеме подключения. Должна быть установлена перемычка во втором канале, неиспользуемые каналы температуры отключаются в меню настройки каналов температуры.
Записан
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #8 :
11.03.2012, 13:45:24 »
Спасибо за отклик. Вот не пермыкал ещё вход второго температурного канала. Завтра с утра попробую, отпишусь. (Программно перепробовал всё, третий, при подключении к его входу ТСП - температуру отображает). Если только дело в перемымке.....тогда ИМ не корректировалась
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #9 :
11.03.2012, 13:56:51 »
Да, Андрей. Увидел. Между Lead2a & Lead2b есть перемычка. Спасибо, завтра проверю...
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #10 :
12.03.2012, 11:19:57 »
Всё работает, спасибо!
P.S. Если вы сотрудник ЗАО "Взлёт", попросите разработчиков этой системы внести в текст ИМ и РЭ сноску на особенности включения коррекции температуры по Т\Д, при использовании одного ТСП. :'( Второй для чего вообще?
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
andrey
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 7
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #11 :
13.03.2012, 17:36:40 »
Второй - для второго ТПС. Возможен режим, когда канал работает по средней температуре от двух градусников.
Записан
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:РСЛ 212 с АС611-110 - " не видит" ТПС
«
Ответ #12 :
13.03.2012, 21:19:20 »
т.е. измеряется на разных уровнях базы прибора.
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.