Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10 (Прочитано 12662 раз)
Антон
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
«
:
12.10.2012, 07:21:59 »
Возникла следующая проблема. Впервые узел учета делаем на приборах спт 941.10 и эрсв 420лайт+. С спт 941.10 давно знакомы, также долго работали с Эрсв 420, но без лайт +. На объекте большая разница по расходам м/у подачей(9,2) и обраткой 96,5). Система закрытая. Кп стоят правильно. С линиями все нормально. Расходомеры в активных режимах. Закрываем подачу- на расходомерах нули. Закрываем обратку -на обратке 0, а на подаче 6. Возникает вопрос -что же показывает расходомер на подаче, если система по идее стоит. Конечно, сразу предположили, что есть еще одна обратка, но местные утверждают что нет, в теплоснабжающей тоже самое уверяют. Подключены к универс. выходу 1, думал попробовать выход 2, но там частоста выше 1000, в спт только до 1000 работает. Есть мысль поменять расходомеры местами, но такой объект, что сделать это очень трудоемко. Как решить данную проблему? Подскажите, пожалуйста, сроки сдачи заканчиваются.
Записан
Антон
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Re:Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
«
Ответ #1 :
12.10.2012, 08:49:30 »
Закралась ошибка в вопрос. По обратке 6,5 куб.м. То есть по подаче больше расход.
Записан
тов.Андрей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 325
Re:Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
«
Ответ #2 :
15.10.2012, 12:40:55 »
Цитата: Антон от 12.10.2012, 07:21:59
Закрываем подачу- на расходомерах нули.
Вы все делаете правильно ...
Цитата: Антон от 12.10.2012, 07:21:59
Закрываем обратку -на обратке 0, а на подаче 6. Возникает вопрос -что же показывает расходомер на подаче, если система по идее стоит. Конечно, сразу предположили, что есть еще одна обратка, ...
... и сами отвечаете на свой вопрос.
Цитата: Антон от 12.10.2012, 07:21:59
.. но местные утверждают что нет, в теплоснабжающей тоже самое уверяют.
А вот это ничего не стоит
Записан
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 325
Re:Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
«
Ответ #3 :
15.10.2012, 12:43:05 »
Оставьте все как есть и снимите почасовые архивы, лучше - за неделю или что б были и рабочие и выходные дни.
Характер потребления за неделю многое может объяснить.
Записан
Дух бодр, плоть же немощна.
Антон
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Re:Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
«
Ответ #4 :
19.10.2012, 09:14:16 »
Проблема решилась, нашли обратку,которая была врезана после узла учета, видимо когда систему отопления монтировали врезались там где удобно было. На ней даже вентиль рабочим оказался, закрыли ее - на подаче 9,2 и на обратке 9,2. А мне говорили - "что-то у вас с приборами" - это у вас с головой)). В общем расходомеры Взлет меня не подвели. Благодарю всех ответивших.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Подскажите. ЭРСВ420 Лайт + и СПТ 941.10
«
Ответ #5 :
19.10.2012, 10:07:12 »
Цитата: Антон от 19.10.2012, 09:14:16
А мне говорили - "что-то у вас с приборами" - это у вас с головой)).
Вот любимое занятие
Записан
RTFM
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.