Добрый день, имеется вычислитель ВКТ-5 и программа Взлет СП (последняя версия). После снятии суточных/месячных показания, при выборе стандартного месячного отчета, в нем за сутки (за 24 часа) не высчитывается полное суточное значение расхода, температуры и т.п., а показывается только какое-то среднее
часовое
значение расхода температуры т.п.. В самом же отчете так же не показывается время наработки прибора за сутки, просто пустые поля и в следствии этого не высчитывается полное суточное значение измеряемых параметров.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП
«
Ответ #1 :
23.09.2015, 12:26:00 »
Пожалуйста, прикрепите скриншот сформированного отчета.
Записан
Работник
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 96
Re:Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП
«
Ответ #2 :
23.09.2015, 14:22:13 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 23.09.2015, 12:26:00
Пожалуйста, прикрепите скриншот сформированного отчета.
проблема с суточными значениями отпала,
но
он так же не выводит ВНР за сутки и из-за этого не считает средние значения измеряемых параметров.
p.s. вид отчета- типовой месячный вкт5, при снятии показаний через вкт5 easy среднее считается
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП
«
Ответ #3 :
23.09.2015, 17:47:58 »
А указанная Вами заводская программа прибора показывает значения времени нормальной работы?
Записан
Работник
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 96
Re:Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП
«
Ответ #4 :
24.09.2015, 08:53:04 »
она тоже не показывает, но среднее значение выводит
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП
«
Ответ #5 :
24.09.2015, 09:01:26 »
Понятно. Предполагаю, что у Вас просто старый прибор, либо в нем не установлена настройка "Ведомость тип 2".
Это выдержки из описания протокола ВКТ-5:
1. архивное поле
"время нормальной работы"
доступно только в приборах с
"версией ПО > 6"
, при этом должна быть установлена
"Ведомость тип 2"
.
2. "
данное поле
(ред. - тип ведомости)
могло присутствовать или отсутствовать в приборах с различными редакциями ПО-6, но обязательно присутствует в версиях ПО-7 и более
"
Что касается средних значений, опять же предполагаю, что заводская программа использует более грубый расчет средних значений. В наших же отчетных формах для расчета используется "время нормальной работы".
Если Вам подойдет более грубый расчет, Вы можете создать свою отчетную форму копией из нашей и убрав из ее расчетов "время нормальной работы" получите ожидаемый результат.
Записан
Работник
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 96
Re:Отчет для ВКТ-5 во Взлет СП
«
Ответ #6 :
24.09.2015, 09:11:53 »
благодарю
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.