Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
24.09.2025, 00:38:51
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
[
2
]
Автор
Тема: Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023) (Прочитано 26368 раз)
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
«
Ответ #15 :
11.08.2017, 14:25:15 »
Цитата: gab42 от 11.08.2017, 12:30:27
Выкладываю ответ вызывного модема на команду at&v
А в приборном тоже \Q0 ? Судя по описанию, сигнальные линии RTS/CTS прибором используются, т.ч. может лучше \Q3 ? Впрочем, думаю, что Дмитрий тут лучше подскажет.
Записан
gab42
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
«
Ответ #16 :
14.08.2017, 11:48:33 »
До приборного пока не добрался. Завтра поеду проверю.
Записан
gab42
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
«
Ответ #17 :
18.08.2017, 10:39:48 »
Ответ на команду at&v ведомого(приборного) модема, выложил.
Интересный факт подключил данный модем к ТСРВ-032 (скорость4800) для проверки,
1. в "параметрах связи RS-232" ставлю прямое соединение, через СП4 поиск прибора проходит, соединение между модемами устанавливается, но показания не считывает пишет закончился тайм аут.
Затем
2. в "параметрах связи RS-232" ставлю модемное соединение, соединение между модемами устанавливается, показания считываются. Пробую повторно считать показания СП4 пишет связь не установлена, выбираю опять прямое соединение и сразу меняю на модемное, показания считываются.
ведомый ответ на at&vl.pdf
(10.23 Кб - загружено 990 раз.)
Записан
gab42
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
«
Ответ #18 :
21.12.2017, 16:09:49 »
UP
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
«
Ответ #19 :
21.12.2017, 17:44:43 »
Здравствуйте.
Проблема видимо с прибором, не в той ветке задали вопрос.
Какая версия прошивки вашего прибора ТСРВ-032, возможно она достаточно старая и в ней при работе с модемом были какие либо проблемы.
Записан
gab42
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
«
Ответ #20 :
22.12.2017, 15:34:29 »
версия 63.01.03.17
Записан
Страниц:
1
[
2
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.