Тема: Не выводятся данные с ВКТ-7 (Прочитано 11719 раз)
AndreyR
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 38
Не выводятся данные с ВКТ-7
«
:
21.05.2018, 12:04:52 »
Добрый день! Никак не получается вывести данные в СП4 с ВКТ-7, скрин настроек прибора (задавал вручную) данные при импорте с СП3 не отобразились и при добавлении сразу в СП4 через меню - опрос - принять данные из АСДВ-020
вкт.PNG
(36.92 Кб, 860x601 - просмотрено 2482 раз.)
вкт2.PNG
(30.7 Кб, 853x604 - просмотрено 2446 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Не выводятся данные с ВКТ-7
«
Ответ #1 :
21.05.2018, 12:29:29 »
Здравствуйте!
Обратите внимание, что приборная настройка ВКТ-7 "Дата отчета" на самом деле обозначает "день отчета" и его значение должно быть целочисленным (от 1 до 31), а не датой.
Записан
AndreyR
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 38
Re:Не выводятся данные с ВКТ-7
«
Ответ #2 :
21.05.2018, 14:33:02 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 21.05.2018, 12:29:29
Здравствуйте!
Обратите внимание, что приборная настройка ВКТ-7 "Дата отчета" на самом деле обозначает "день отчета" и его значение должно быть целочисленным (от 1 до 31), а не датой.
Спасибо,
заработало
, раньше пробовал с целым числом, но видимо что-то еще было не так забито.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Не выводятся данные с ВКТ-7
«
Ответ #3 :
21.05.2018, 14:52:44 »
Цитата: AndreyR от 21.05.2018, 14:33:02
Спасибо,
заработало
, раньше пробовал с целым числом, но видимо что-то еще было не так забито.
Возможно.
Следует еще учесть, что после изменения приборных настроек требуется некоторое время (до нескольких минут), пока служба обработки данных увидит изменения и преобразует приборные архивы.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.