Тема: ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3 (Прочитано 8007 раз)
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
«
:
07.11.2018, 07:29:47 »
Добрый день!
При экспорте из СП3 в СП4
по ТСРВ-22(23) видимо не вся переноситься информация, подскажите, что необходимо изменить, что бы заработал опрос данных
Снимок.JPG
(65.86 Кб, 964x439 - просмотрено 1221 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
«
Ответ #1 :
07.11.2018, 09:57:35 »
Здравствуйте!
Очень странно видеть такую ошибку. Какая версия СП4 у Вас?
Пробовали перезапустить службы СП4 и снова выполнить чтение параметров или сбор данных?
П.С.: Прочитайте еще через наборы заводской номер прибора, сравните с тем что указан в свойствах прибора.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
«
Ответ #2 :
07.11.2018, 10:29:31 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 07.11.2018, 09:57:35
Пробовали перезапустить службы СП4 и снова выполнить чтение параметров или сбор данных?
Это помогло, ошибка ушла появилась другая.
122 разрыв соединения, опрос идет TCP-IP
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
«
Ответ #3 :
07.11.2018, 11:25:53 »
Эта ошибка, как и многие другие, может возникать в разных случаях, важно знать что конкретно Вы делали в тот момент? Данные какие-то читались? М.б. у Вас связи с прибором нет? Либо связь была, но через какое-то время возникла эта ошибка? Может быть Вы произвели успешный опрос и после 5-6 секунд бездействия заново что-то запросили, попав таким образом на момент закрытия сокета после тишины (5 сек.)?
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
«
Ответ #4 :
07.11.2018, 11:29:21 »
развернут сервер IRZ Collector, соединение с ним идет локальное соединение вот оно и не происходит.
в СП3 все ок.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
«
Ответ #5 :
07.11.2018, 11:36:54 »
Видите, как важно писать вопрос подробнее =)
У Вас не тот тип подключения установлен, Вам нужно поставить COM-порт и в нем выбрать "через Ethernet-преобразователь". Никакого TFTP у Вас нет.
Но отсюда еще вопрос возник - Вы сами установили такой тип подключения, или это ошибочно сделал СП4 при импорте из СП3? Во втором случае, сможете ли выслать нам Вашу БД СП3 на
sp@vzljot.ru
, мы подправим импорт?
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
«
Ответ #6 :
07.11.2018, 11:59:55 »
изначально com был, изменили уже после думая, что соединение не правильно выбрано.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-022 (023) после импорта из СП3
«
Ответ #7 :
07.11.2018, 12:59:55 »
Ну вот. Теперь, я так понимаю, все заработало?
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.