Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
23.09.2025, 15:20:08
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030 (Прочитано 8628 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
:
07.11.2018, 08:14:15 »
Доброе утро, подскажите почему то последнее время (ассв-030 в режиме CSD) на 3-5 шт. почему то стала вылетать такая ошибка с чем это может быть связанно?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
Ответ #1 :
07.11.2018, 10:13:58 »
Здравствуйте!
Смотря какие действия Вы производили с адаптером/приборами. Расскажите подробности.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
Ответ #2 :
08.11.2018, 14:38:57 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 07.11.2018, 10:13:58
Здравствуйте!
Смотря какие действия Вы производили с адаптером/приборами. Расскажите подробности.
пытаю снять показания с прибора учета..
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
Ответ #3 :
08.11.2018, 14:46:07 »
Скорее всего, у адаптера по каким-то причинам нет связи с прибором (прибор не отвечает).
Записан
Владимир51
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 33
Re:Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
Ответ #4 :
10.01.2023, 13:28:20 »
Чтобы не создавать новую тему, оживлю данную.
Собственно при запросе(поиск прибора) через Взлёт СП, адаптер так же выдаёт 47 ошибку. Ранее отчёт от устройства получал, АССВ подключён к АДИ по 232, опрос идёт по CSD.
Настройки не менялись, баланс на сим положительный. Светодиод HL1 мигает раз в секунду, т.е не проходит регистрацию в сети, хотя ранее отчёты присылал.
Логи с АССВ в приложении
лог ассв.txt
(5.49 Кб - загружено 368 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
Ответ #5 :
11.01.2023, 12:29:12 »
Цитата: Владимир51 от 10.01.2023, 13:28:20
Чтобы не создавать новую тему, оживлю данную.
Собственно при запросе(поиск прибора) через Взлёт СП, адаптер так же выдаёт 47 ошибку. Ранее отчёт от устройства получал, АССВ подключён к АДИ по 232, опрос идёт по CSD.
Настройки не менялись, баланс на сим положительный. Светодиод HL1 мигает раз в секунду, т.е не проходит регистрацию в сети, хотя ранее отчёты присылал.
Логи с АССВ в приложении
Здравствуйте, Владимир.
Ошибка 47 говорит о том, что адаптер вышел на связь с сервером Взлет СП, но адаптер не получил от прибора ответ на отправленный сервером Взлет СП запрос за заданный в драйвере тайм-аут. Это означает, что у адаптера нет связи с прибором. Проблема может быть в нарушенном физическом подключении, измененных параметрах связи (скорость обмена, сетевой адрес прибора, протокол обмена прибора).
Согласно приложенному журналу событий адаптера, ошибок за последнее время не было зарегистрировано.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Владимир51
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 33
Re:Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
Ответ #6 :
11.01.2023, 13:03:51 »
Цитата: Иван Кривокора от 11.01.2023, 12:29:12
Цитата: Владимир51 от 10.01.2023, 13:28:20
Чтобы не создавать новую тему, оживлю данную.
Собственно при запросе(поиск прибора) через Взлёт СП, адаптер так же выдаёт 47 ошибку. Ранее отчёт от устройства получал, АССВ подключён к АДИ по 232, опрос идёт по CSD.
Настройки не менялись, баланс на сим положительный. Светодиод HL1 мигает раз в секунду, т.е не проходит регистрацию в сети, хотя ранее отчёты присылал.
Логи с АССВ в приложении
Здравствуйте, Владимир.
Ошибка 47 говорит о том, что адаптер вышел на связь с сервером Взлет СП, но адаптер не получил от прибора ответ на отправленный сервером Взлет СП запрос за заданный в драйвере тайм-аут. Это означает, что у адаптера нет связи с прибором. Проблема может быть в нарушенном физическом подключении, измененных параметрах связи (скорость обмена, сетевой адрес прибора, протокол обмена прибора).
Согласно приложенному журналу событий адаптера, ошибок за последнее время не было зарегистрировано.
С уважением,
Кривокора Иван
Менял кабель подключения между АССВ и АДИ на новый, результат не поменялся. Настройки не менял, к АДИ не подключался, он работает на дефолтных настройках. Скорость стандартная 9600, сетевой адрес 1. Протокол обмена, при подключении к АДИ, поменять невозможно, поле недоступно.
Последний раз отчёт я с него получил 25.11.22, а в декабре, так же в 20х числах, уже встретил 47 ошибку. Доступ к прибору есть только у меня.
Находясь непосредственно перед прибором, следил за индикацией на АССВ при вызове от диспетчера. По светодиодам видно, что диспетчер до АССВ дозванивается(HL6 активно мигает)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
Ответ #7 :
11.01.2023, 13:32:02 »
Цитата: Владимир51 от 11.01.2023, 13:03:51
Цитата: Иван Кривокора от 11.01.2023, 12:29:12
Цитата: Владимир51 от 10.01.2023, 13:28:20
Чтобы не создавать новую тему, оживлю данную.
Собственно при запросе(поиск прибора) через Взлёт СП, адаптер так же выдаёт 47 ошибку. Ранее отчёт от устройства получал, АССВ подключён к АДИ по 232, опрос идёт по CSD.
Настройки не менялись, баланс на сим положительный. Светодиод HL1 мигает раз в секунду, т.е не проходит регистрацию в сети, хотя ранее отчёты присылал.
Логи с АССВ в приложении
Здравствуйте, Владимир.
Ошибка 47 говорит о том, что адаптер вышел на связь с сервером Взлет СП, но адаптер не получил от прибора ответ на отправленный сервером Взлет СП запрос за заданный в драйвере тайм-аут. Это означает, что у адаптера нет связи с прибором. Проблема может быть в нарушенном физическом подключении, измененных параметрах связи (скорость обмена, сетевой адрес прибора, протокол обмена прибора).
Согласно приложенному журналу событий адаптера, ошибок за последнее время не было зарегистрировано.
С уважением,
Кривокора Иван
Менял кабель подключения между АССВ и АДИ на новый, результат не поменялся. Настройки не менял, к АДИ не подключался, он работает на дефолтных настройках. Скорость стандартная 9600, сетевой адрес 1. Протокол обмена, при подключении к АДИ, поменять невозможно, поле недоступно.
Последний раз отчёт я с него получил 25.11.22, а в декабре, так же в 20х числах, уже встретил 47 ошибку. Доступ к прибору есть только у меня.
Находясь непосредственно перед прибором, следил за индикацией на АССВ при вызове от диспетчера. По светодиодам видно, что диспетчер до АССВ дозванивается(HL6 активно мигает)
Принято.
В такой ситуации я могу только предложить вам подключиться с ноутбука напрямую к прибору, и таким образом проверить связь с ним.
Записан
Владимир51
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 33
Re:Ошибка 47 Адаптер не может выполнить операцию АССВ-030
«
Ответ #8 :
11.01.2023, 15:57:53 »
Цитата: Иван Кривокора от 11.01.2023, 13:32:02
Цитата: Владимир51 от 11.01.2023, 13:03:51
Цитата: Иван Кривокора от 11.01.2023, 12:29:12
Цитата: Владимир51 от 10.01.2023, 13:28:20
Чтобы не создавать новую тему, оживлю данную.
Собственно при запросе(поиск прибора) через Взлёт СП, адаптер так же выдаёт 47 ошибку. Ранее отчёт от устройства получал, АССВ подключён к АДИ по 232, опрос идёт по CSD.
Настройки не менялись, баланс на сим положительный. Светодиод HL1 мигает раз в секунду, т.е не проходит регистрацию в сети, хотя ранее отчёты присылал.
Логи с АССВ в приложении
Здравствуйте, Владимир.
Ошибка 47 говорит о том, что адаптер вышел на связь с сервером Взлет СП, но адаптер не получил от прибора ответ на отправленный сервером Взлет СП запрос за заданный в драйвере тайм-аут. Это означает, что у адаптера нет связи с прибором. Проблема может быть в нарушенном физическом подключении, измененных параметрах связи (скорость обмена, сетевой адрес прибора, протокол обмена прибора).
Согласно приложенному журналу событий адаптера, ошибок за последнее время не было зарегистрировано.
С уважением,
Кривокора Иван
Менял кабель подключения между АССВ и АДИ на новый, результат не поменялся. Настройки не менял, к АДИ не подключался, он работает на дефолтных настройках. Скорость стандартная 9600, сетевой адрес 1. Протокол обмена, при подключении к АДИ, поменять невозможно, поле недоступно.
Последний раз отчёт я с него получил 25.11.22, а в декабре, так же в 20х числах, уже встретил 47 ошибку. Доступ к прибору есть только у меня.
Находясь непосредственно перед прибором, следил за индикацией на АССВ при вызове от диспетчера. По светодиодам видно, что диспетчер до АССВ дозванивается(HL6 активно мигает)
Принято.
В такой ситуации я могу только предложить вам подключиться с ноутбука напрямую к прибору, и таким образом проверить связь с ним.
Тоже думаю в этом направлении
Буду пробовать, спасибо
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.