Re:OPC сервер
«
Ответ #15 :
10.09.2019, 08:58:59 »
Скада видит все параметры набора, специально прикрепляю скриншот.
Никаких специфических манипуляций не проводил.
m3.jpg
(862.63 Кб, 482x610 - просмотрено 1407 раз.)
Записан
SKA
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 88
Re:OPC сервер
«
Ответ #16 :
10.09.2019, 09:35:40 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 09.09.2019, 13:17:27
Здравствуйте!
Скачал, установил, работает (см. скриншоты).
Дело в том, что набор тегов на конкретную модель прибора в обозревателе скады виден.
Не отображаются теги в обозревателе скады, если задать набор на MODBUS прибор.
Попробуйте завести в СП4 тот же ТСРВ-024М и создать набор с адресами ячеек, а потом добавить его в скаду.
П.С. В ближайшее время планирую подключить аналоговый модуль ОВЕН МВ110-8А. В данный момент не имею под рукой произвольного modbus устройства, по этому взял ТСРВ-034, но мне думается принципиально разницы быть не должно.
MS_tegs.JPG
(52.07 Кб, 457x495 - просмотрено 1365 раз.)
SP4_tegs1.JPG
(87.98 Кб, 1061x622 - просмотрено 1400 раз.)
SP4_tegs2.JPG
(95.83 Кб, 1066x620 - просмотрено 1356 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:OPC сервер
«
Ответ #17 :
10.09.2019, 09:39:17 »
Вот так бы сразу и сказали, что описываете именно Modbus-прибор. Посмотрим в чем дело и подправим.
Записан
SKA
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 88
Re:OPC сервер
«
Ответ #18 :
10.09.2019, 10:16:46 »
Цитата: SKA от 09.09.2019, 09:47:40
... Взяли для примера ТСРВ-034, добавили как modbus устройство ...
Благодарю вас
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:OPC сервер
«
Ответ #19 :
10.09.2019, 10:40:18 »
Разобрались.
По сути, в OPC UA все правильно, т.к. идентификация элементов происходит по внутреннему идентификатору.
Однако, в OPC Classic, клиент еще смотрит на наименование элементов и если имена совпадают, то он их не отображает вовсе, хотя они есть.
Что Вам нужно сделать - так это просто обеспечить уникальность имен параметров в наборе для Modbus-прибора, просто переименуйте параметры (двойной клик по полю с именем параметра). И, на всякий случай, перезапустите скаду, чтобы она заново опросила OPC сервер.
m4.jpg
(258.47 Кб, 673x131 - просмотрено 1431 раз.)
Записан
SKA
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 88
Re:OPC сервер
«
Ответ #20 :
10.09.2019, 10:59:48 »
Спасибо, заработало! Было бы неплохо, чтобы таких проблем не возникало изначально, может можно как-то оптимизировать или сделать пояснение, чтобы у пользователя не возникало затруднений с настройкой опроса?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:OPC сервер
«
Ответ #21 :
10.09.2019, 11:50:20 »
Только что уже сделали, и проверку уникальности имен добавили, если включен доступ через OPC, и добавление суффикса к имена параметра при назначении номер канала. Будет в обновлении.
Записан
SKA
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 88
Re:OPC сервер
«
Ответ #22 :
10.09.2019, 12:11:47 »
Большое спасибо!
Записан
ex.is.im
Гость
Re:OPC сервер
«
Ответ #23 :
01.12.2020, 09:09:22 »
Добрый день.
Объясните пожалуйста, каким способом можно настроить время опроса тегов OPC-сервера?
Просмотрел конфигурационные файлы, не нашёл такого параметра.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:OPC сервер
«
Ответ #24 :
01.12.2020, 10:49:37 »
Здравствуйте!
Данные вопросы уже обсуждались
в этой теме
.
Пока таких настроек не было.
Но раз есть спрос на такой функционал, то будем сейчас его создавать, путем добавления настройки "Периодичность" к наборам для OPC.
Думаю, что это не займет много времени.
Записан
ex.is.im
Гость
Re:OPC сервер
«
Ответ #25 :
08.12.2020, 10:01:14 »
Благодарю за ответ.
У нас используется версия сервера 4.0.30.9 который лицензируется по USB ключу, все следующие версии ПО лицензируются по "подписке". Пока не планируется покупка новой лицензии.
Будет ли возможность добавить данный функционал для версии по 4.0.30.9
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:OPC сервер
«
Ответ #26 :
08.12.2020, 10:38:28 »
Как Вам удобнее. Новый функционал в старые версии не добавляется.
Подписка для новых версий нужна, но она совсем не дорогая (сейчас это 72 р. за платный прибор на год).
А сами настройки для OPC мы уже на днях добавили, тестируем.
Ориентировочно, на следующей неделе выпустим обновление с этими возможностями.
Записан
ex.is.im
Гость
Re:OPC сервер
«
Ответ #27 :
08.12.2020, 13:16:40 »
Благодарю за ответ. Дело не в цене, а в возможности инициировать процесс закупки лицензии.
Подскажите, какое время опроса прибора в ПО версии 4.0.30.9??
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:OPC сервер
«
Ответ #28 :
08.12.2020, 14:02:41 »
OPC-сервер ведет опрос данных пока этого требует OPC-клиент (SCADA). Если клиент пауз не делает, то этого и не делает сервер, то есть без перерыва опрос выполняется. Таков OPC стандарт.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:OPC сервер
«
Ответ #29 :
09.12.2020, 10:28:51 »
Мы добавили настройки периодчности опроса через OPC-сервер для каждого набора и сделали выбор стиля наименования тэгов: "идентификаторы" (как было, удобно и правильно для OPC UA) и "имена" (новое, удобное для OPC Classic) - см. рисунок.
Обновление Взлет СП уже доступно на форуме.
SetOpcSettings.JPG
(24.29 Кб, 334x285 - просмотрено 965 раз.)
Записан
Страниц:
1
[
2
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.