Добрый день. Есть прибор учета ТСРВ-043, который учитывает ЦО с подпиткой (независимая схема) и ГВС (зависимая). Расходомеры ЦО, ГВС, Подпитки - ЭРСВ  (активный расходомер). Появилась необходимость повесить на него вертушку (пассивный расходомер соответственно). Технически вопрос решил, повесив вертушку на канал 1, переведя канал вычислителя в активный режим, соответственно сместив нумерацию каналов расхода (был 1 - стал 2 и т.д.). Засада ожидала в настройке точек учета во Взлет СП. В моем случае получается что каналу №1 температуры соответствует канал №2 расхода. Взлет СП подставляет параметры по группам каналов. То есть если я указываю, что температура подачи - канал температуры 1, у меня нет возможности сопоставить расходу подающего трубопровода - канал расхода 2. Как можно выйти из данной ситуации?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 985


« Ответ #1 : 04.09.2024, 17:51:54 »

Добрый день. Есть прибор учета ТСРВ-043, который учитывает ЦО с подпиткой (независимая схема) и ГВС (зависимая). Расходомеры ЦО, ГВС, Подпитки - ЭРСВ  (активный расходомер). Появилась необходимость повесить на него вертушку (пассивный расходомер соответственно). Технически вопрос решил, повесив вертушку на канал 1, переведя канал вычислителя в активный режим, соответственно сместив нумерацию каналов расхода (был 1 - стал 2 и т.д.). Засада ожидала в настройке точек учета во Взлет СП. В моем случае получается что каналу №1 температуры соответствует канал №2 расхода. Взлет СП подставляет параметры по группам каналов. То есть если я указываю, что температура подачи - канал температуры 1, у меня нет возможности сопоставить расходу подающего трубопровода - канал расхода 2. Как можно выйти из данной ситуации?

Вертушку лучше посадить на канал 5-6
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #2 : 04.09.2024, 20:04:03 »

В ТСРВ-043 5, 6 канал пассивные по умолчанию. Другого не дано. Вертушка не заработает. Городить огород с блоками питания не хочу - боюсь спалить что-нибудь.
Записан
shurban4ik
Наш человек
***

Харизма: 3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 283


« Ответ #3 : 06.09.2024, 04:15:33 »

В ТСРВ-043 5, 6 канал пассивные по умолчанию. Другого не дано. Вертушка не заработает. Городить огород с блоками питания не хочу - боюсь спалить что-нибудь.

С толкнулся с тем же каналы 5,6 пассивные и вертушка логично не взлетела. Интересна ваша идея с блоком питания интересно ее попробовать реализовать, но надо понять какое напряжение и по какой схеме подключить и взлетит ли?
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #4 : 06.09.2024, 15:55:29 »

Безопаснее по моей схеме. В вычислителе в формулах можно прописать что угодно. Считает все правильно. Засада пока только в формировании отчетов. Буду пытаться выводить отчет не с точек, а с прибора. Надеюсь разработчики внесут изменения в настройки точек для указания параметров вручную...
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 323


« Ответ #5 : 09.09.2024, 14:45:22 »

Для ТСРВ-043 добавлена возможность выбора разных каналов прибора для канала точки учета.
Исправление будет в ближайшем обновлении.