Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
:
15.12.2025, 11:01:13 »
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
опрос ТСРВ 043.xlsx
(8.11 Кб - загружено 50 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 12
Офлайн
Сообщений: 1002
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
Ответ #1 :
16.12.2025, 12:12:02 »
Цитата: losny от 15.12.2025, 11:01:13
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
Как вы настраиваете модем IRZ ATM 21.B
в режиме каком ?
Записан
losny
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
Ответ #2 :
16.12.2025, 12:23:42 »
В режиме "клиент". Прикладываю настроечный файл из программы atm control se. Он однотипный для всех, за исключением скорости. В этом файле если что скорость 9600, но сам irz настроен на 4800, как и ТСРВ
Настр файл.atm2
(7.16 Кб - загружено 41 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 12
Офлайн
Сообщений: 1002
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
Ответ #3 :
16.12.2025, 14:45:46 »
Цитата: losny от 15.12.2025, 11:01:13
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
А вы пробывали на прямую опросить ТСРВ-043 возможно что то с портом 232 так же у ТСРВ-043 есть 485 порт.
Записан
losny
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
Ответ #4 :
16.12.2025, 16:42:47 »
Снимал показания через ноутбук, а также пультом асдв-020 через 232 порт. Все успешно. Может еще что-то с разъемом самого irz
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 771
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
Ответ #5 :
16.12.2025, 19:57:30 »
Цитата: losny от 15.12.2025, 11:01:13
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
Здравствуйте.
Было бы правильно, если бы вы привели полностью настройки связи вашего ТСРВ-043, в том числе его сетевой адрес.
Прибор подключаете через RS232? У модема на RS485 какой-нибудь другой прибор висит?
Записан
losny
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
Ответ #6 :
17.12.2025, 09:04:21 »
Сетевой адрес - 1. Прибор подключен через rs-232. На 485 ничего нет.
По другим настройкам ТСРВ 043:
тип соединения - прямое. Пробовал модемное - не помогло
управление: здесь можно выбрать одно- или двухнаправленое или нет. Здесь разное выбирал, никак не повлияло
скорость: 4800
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 771
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
Ответ #7 :
17.12.2025, 21:23:34 »
Цитата: losny от 17.12.2025, 09:04:21
Сетевой адрес - 1. Прибор подключен через rs-232. На 485 ничего нет.
По другим настройкам ТСРВ 043:
тип соединения - прямое. Пробовал модемное - не помогло
управление: здесь можно выбрать одно- или двухнаправленое или нет. Здесь разное выбирал, никак не повлияло
скорость: 4800
В настройках связи ТСРВ-043 необходимо задать:
тип соединения - прямое;
управление: нет.
Вы привели не все настройки. Задержка отв.? Байт. таймаут?
Вероятно, стоит дополнительно проверить кабель между модемом и прибором.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
losny
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
«
Ответ #8 :
18.12.2025, 08:28:45 »
Спасибо!
Буду еще проверять задержку ответа и таймаут.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.