Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
10.03.2026, 07:30:08
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР  (Прочитано 804 раз)
Николай М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 26


« : 28.01.2026, 07:59:27 »

Здравствуйте. На объекте установлен ИВК-ТЭР. Возникла неисправность в подключенном расходомере (нет промера опоры), в архивах ИВК появилась нештатная ситуация. Но анализ Взлет СП никак не реагирует на эту нештатку, хотя в свойствах точки учета пункт - события по прибору - эта нештатная ситуация включена. Скрины прилагаются. Версия Взлет СП 4.0.51.5


* 2.jpg (110.56 Кб, 700x680 - просмотрено 128 раз.)

* 1.jpg (250.99 Кб, 1603x1074 - просмотрено 126 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 793


« Ответ #1 : 28.01.2026, 10:51:06 »

Здравствуйте. На объекте установлен ИВК-ТЭР. Возникла неисправность в подключенном расходомере (нет промера опоры), в архивах ИВК появилась нештатная ситуация. Но анализ Взлет СП никак не реагирует на эту нештатку, хотя в свойствах точки учета пункт - события по прибору - эта нештатная ситуация включена. Скрины прилагаются. Версия Взлет СП 4.0.51.5
Здравствуйте.

Дело в том, что у этой нештатной ситуации нет соответствующего события по точке учета. Именно поэтому для точки учета это событие не возникает.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Николай М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 26


« Ответ #2 : 28.01.2026, 11:29:12 »

а как то можно это событие установить? ли выбрать. Или как сделать, чтобы такие нештатные ситуации не оставались без внимания и была на них реакция
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 793


« Ответ #3 : 28.01.2026, 15:26:08 »

а как то можно это событие установить? ли выбрать. Или как сделать, чтобы такие нештатные ситуации не оставались без внимания и была на них реакция
Только доработка программного кода и обновление на соответствующую версию комплекса.

Причина в следующем. Точка учета - это обобщенная абстракция узла учета. Соответственно, для точек учета необходимо использовать обобщенные широко применяемые параметры. Именно поэтому для событий того или иного прибора может не быть соответствующих реакций точки учета. Очевидно, что НС "Нет промера опоры" используется в очень малом числе приборов, в отличие от широко применяемых выходов за пределы диапазона измерений, например.
Записан
Николай М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 26


« Ответ #4 : 28.01.2026, 17:46:13 »

Понятно, спасибо за пояснение. Придется выкручиваться используя другие методы анализа
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 793


« Ответ #5 : 29.01.2026, 16:52:41 »

Понятно, спасибо за пояснение. Придется выкручиваться используя другие методы анализа
Не надо выкручиваться. Соответствующая доработка уже выполнена для приборов с НС "Аппаратная неисправность - нет промера опоры". Таких приборов оказалось несколько больше, чем только ИВК-ТЭР.
Будет доступно в ближайшем обновлении.
Спасибо за обращение.

С уважением,
Кривокора Иван


* vzljot_sp_ivk_ter_hardware_failure_ns.PNG (96.03 Кб, 1169x875 - просмотрено 128 раз.)
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC