Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
09.03.2026, 18:39:03
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Разница в Гкал
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Разница в Гкал  (Прочитано 502 раз)
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 291



« : 04.03.2026, 07:43:38 »

Добрый день. Возникла одна проблема. Ранее с таким не сталкивался. С прибора ТСРВ-026М сняли показания с помощью АСДВ-020. Была сделана распечатка (файл:1 А 5-1 вариант 1.pdf). База вместе с другими показаниями с других приборов была перенесена на другой комп. При просмотре обнаружилась разница в показаниях Wtc в каждых сутках (за исключением 24.12.2026) (файл:1 А 5-1 вариант 2.pdf). Непосредственно на приборе показания в архиве соответствуют варианту 2.
Сам прибор в ближайшее время поедет на завод в ремонт из-за "скачков" аналогичных произошедших 13.02.2026. Такое происходит ежемесячно.
Буду благодарен если поможете объяснить данное расхождение.


* 1 А 5-1 вариант 1.jpg (167.97 Кб, 850x1169 - просмотрено 75 раз.)

* 1 А 5-1 вариант 2.jpg (173 Кб, 850x1169 - просмотрено 75 раз.)
Записан
Mikhail
Пользователь
**

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 64


« Ответ #1 : 04.03.2026, 08:34:04 »

Здравствуйте, может в первом варианте у вас пользовательская форма отчета с какими нибудь своими формулами расчета Гкал, либо стоит галочка в пунтке "учитывать Qпп в Qтс" (системные параметры, обработка данных по точкам учета). Сличите настройки СП4 между 1 и 2 рабочим местом
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 291



« Ответ #2 : 04.03.2026, 08:44:28 »

Нет. Такого нет. Да и если взять 24.01.2026, то они в обеих случаях (равно как и в предыдущие месяцы) совпадают.
Записан
Mikhail
Пользователь
**

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 64


« Ответ #3 : 04.03.2026, 09:41:59 »

Архивы на 1 и 2 рабочем месте смотрели (через просмотр собранных данных), они так же различаются?
Записан
alex_sirvutis
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 15


« Ответ #4 : 04.03.2026, 09:43:25 »

У Вас и интеграторы не совпадают в разных отчетах. Думаю, что отсюда и берется эта разница. Проблема, скорее всего, в строке за 13.02. Попробуйте перезапросить данные за интервал 12-14 февраля с перезаписью ранее полученных архивных данных.
Записан
alex_sirvutis
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 15


« Ответ #5 : 04.03.2026, 09:50:37 »

Еще можно проверить такой вариант. Я, правда, не знаю, как создавались таблицы, но нельзя исключать, что в одном случае использовалась Wтс из архива 026М, а в другом подставлено W1-W2. Да, в теории, что Wтс, что W1-W2 должны быть равны, но я сталкивался с разными ситуациями, поэтому исключать ничего нельзя.