Здравствуйте. Такая вот незадача. Расходомер Взлет ЭМ Профи 212 работает, считает время наработки, но кубометры не считает. Есть ли возможность проверить   
катушку на целостность. Может есть у кого схема концов катушки. Спасибо.
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 21.03.2013, 15:43:13 »

Поищите по форуму: не раз указывалось, как продиагностировать прибор
Записан

RTFM
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #2 : 21.03.2013, 16:14:02 »

...Расходомер ... кубометры не считает.
... схема концов катушки.

С начала проверьте, что поток течет по стрелочке.
Катушек две. От каждой проводочки свиты в пару. МГТФ и с красьненькой изоляцией.
Катушки должны иметь сопротивление 10...20 Ом в зависимости от Ду.
Между собой и на корпус катушки звониться не должны.
В сухом датчике электроды так же не должны звониться ни между собой ни на корпус (он так же выведен в изм. блок)


Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
serjio1388
Автоматика должна быть надежной
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


Всё в автоматика, всё под контролем!


« Ответ #3 : 21.03.2013, 17:06:43 »

Спасибо за ответ. Завтра на работе все проверю, как посоветовали. Спасибо огромное!
Записан
serjio1388
Автоматика должна быть надежной
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


Всё в автоматика, всё под контролем!


« Ответ #4 : 28.03.2013, 16:41:50 »

Ребята, спасибо что направили меня. Поменял полярность сухих контактов и взлет теперь считает расход))) Спасибо!
Записан
serjio1388
Автоматика должна быть надежной
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 8


Всё в автоматика, всё под контролем!


« Ответ #5 : 28.03.2013, 16:45:12 »

У меня возник еще вопрос. На другом объекте проблема с тем же 212 взлетом. Питание есть дисплей освещается и лампочка моргает,но никаких данных на дисплей не выводится. Ни время, ни расход 0. Ничего нет. Где здесь вопрос? спасибо!
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #6 : 28.03.2013, 17:58:21 »

Во-первых, надо проверить подключение верхней платы с индикатором, не отошел ли разъем.
Во-вторых, нужно подключить компьютер и программой "Универсальный просмотрщик" проверить настройки индикатора.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.